今天在查空調  發現送風機變頻器跳脫,送風機馬達為10馬力由變頻器控制該馬達皮帶輪被改過(變大),INV Reset 後 啟動勾錶量測三項電流平衡不過有時候會跳到90A(搞不懂),卸載運轉(皮帶拿掉)量測電流9A,有時還是會跳至16A(三相平衡)目測馬達本體無異常運轉無異音及不順情形(該馬達才更換不久月約使用3個月), 跟同事集思廣益想想是不是皮帶輪被改過所以不能運轉60Hz,將頻率改為50Hz,啟動勾錶量測三相電流還是平衡但有時還是會跳至40A,運轉5H沒在跳脫,就將就將就一下(懶的換東西),但是無法確認原因是馬達問題還是變頻器問題,所以跑來請教大家指導小弟望技術能夠精進謝謝
如果是馬達壞,是有什麼原因?
如果是壞變頻器,(設定及參數看起來無異常)又是什麼原因呢?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-24 09:41
東西用就了直接申購一個不就知道了
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺

主站蜘蛛池模板: 手机看片欧美日韩| 国产综合91| 在线精品小视频| 久久精品丝袜| 黄网站在线观看高清免费| 久久精品免看国产| 亚洲国产精品一区二区三区在线观看 | 欧美色视频免费高清播放| 香蕉在线视频网站| 91专区在线观看| 亚洲成人xxx| 99re九精品视频在线视频| 久草在线播放视频| 午夜激情在线观看| 在线视频观看你懂的我的| 欧美一级毛片在线看视频| 国产亚洲欧美久久久久| 看黄网站在线观看| 精品在线免费视频| 日本亚洲精品无码专区| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区精品 | a毛片视频| 久久久久网站| 日本中文字幕精品理论在线| 亚洲h片| 欧美日韩一区二区三区毛片| 婷婷资源综合| 97久视频精品视频在线老司机| 国产网红在线视频| 久久电影精品久久99久久| 桃花综合| 日韩综合在线视频| 图片综合区| 亚洲国产香蕉视频欧美| 综合久久综合| 站长工具亚洲| 中文学幕专区| 在线播放亚洲精品富二代91| 1024手机在线基地| 99久久免费国产特黄| 999久久66久6只有精品|