1、關于交流接觸器
一個交流接觸器能否用直流電路驅動線圈,主觸點放在主電路當中。交流接觸器主要有三個參數,額定電壓、額定電流、吸引線圈的額定電壓,選型的時候,額定電壓比實際上的大,是否可以用在電路當中,比如選了一個額定電壓為380V的交流接觸器放在220V電路當中。問淘寶客服,他們似乎只關心吸引線圈的額定電壓,不關心額定電壓,這是為什么?
2、關于中間繼電器
中間繼電器觸點的額定電壓,現在我用一個中間繼電器兩個觸點控制兩個電氣原件,一個在交流220V電壓等級中,一個在直流24V電壓等級中,這樣是否可行?如果可行,這個時候中間繼電器該怎么選型?
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2025-05-27
查看yfcc923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-30 09:18
回復 19樓。
有的。特別是在老外的控制電路圖中,經常會出現。
控制電源和主電源可以是不同電壓等級。所以,控制電源24V直流,主電源220V交流或者380V交流。這種電路是很常見的。

主站蜘蛛池模板: xxxx国产片| 美国美女一级片| 日本一级毛片毛片一级毛片| 黄a免费| 国产亚洲美女精品久久久2020| 人交性视频大全| 亚洲一区无码中文字幕| 国产啪爱视频精品免视| 精品国产九九| 色先锋av资源中文字幕| 日本一级毛片在线播放| 欧美最大成人毛片视频网站| 大色综合| 精品91自产拍在线观看99re| 91精品国产99久久| 在线网站你懂得| 欧美一级网址| 国产三级做爰在线观看视频| 草久久| 国产午夜久久影院| 免费网站在线看| 日韩 欧美 亚洲| 亚洲精品久久久久综合91| 日本黄色免费在线观看| 欧美人成a视频www| 视频一区二区国产无限在线观看| 麻豆视频免费网站| 天天摸天天碰中文字幕| 又大又粗进出白浆直流动态图 | 久久久国产99久久国产首页| a级黄色毛片视频| 久久一区二区三区四区| 成人两性高清图片视频| 国产高清在线精品一区| 国产白领丝袜办公室在线视频| 99久久一区| 久久精品乱子伦免费| 成年人黄色大全| 欧美一级色片| 草草影院国产| 黄色18网站|