樓主  發表于: 2015-05-09 16:56
各位大哥:
在下碰到個怪事:
我們公司一臺100KVA的穩壓器的PE接地線帶有220V電壓
是從重新接過一次線后就有帶電現象(只是當時沒有發現)
可以確定的是沒有接錯線,設備也正常運行了一年
昨天,突然把這根10平方的接地線給燒斷了
最后才查到這臺穩壓器的接地線帶電
在沒拆除電線時用萬年表查出相線與接地線是接通的
拆除電線后,再查相線與接地線又沒接通了
重新接線后通電,接地線又不帶電
好像又好了,但就是不明白,為什么會這樣
可以以后還會出現接地線帶電的現象
因為真正的原因,還沒找到
請各位大哥幫忙!
謝謝了
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2025-05-27
查看yfcc923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-11 12:39
如果你家穩壓器是星形繞組,PE線和N線應該都接地。
PE是機殼接地,用來保護繞組碰殼導致的外殼帶電而產生的間接觸電災害。
N是繞組中性點接地,當三相負載不平衡的時候用來鉗制三相電壓不偏移。永遠都是220,220+< , 220-<。
這兩個接地點要各自單獨做。必須分開。
但是,我忘記要分開多遠了。。。
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2025-05-27
查看yfcc923的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-11 12:49
你并沒有說清楚是PE線還是N線燒斷。
如果是PE線燒斷。毫無疑問,有漏電通過PE線進入大地。PE線由于螺絲松動,接觸電阻增大導致發熱燒斷。
當然,
這個漏電,可以是穩壓器,也可以是其他經過他接地的設備。
這個漏電,可以是正弦波也可以是高次諧波,總之,是經過他接地設備的漏電總和。
如果是N線燒斷。
我覺得不太可能!因為,如果是N線燒斷的話,你的描述不會那么淡定了。。。。。

主站蜘蛛池模板: 久久国产精品偷| 成人亚洲在线| 国产精品久久国产三级国电话系列| 中文字幕有码视频| 五月伊人网| 国产丝袜护土调教在线视频| 国产在线欧美日韩精品一区二区| eeuss影院在线观看第一页| 成年男女免费视频观看性| 国产成人午夜福在线观看| 国产精品大全| 美日韩一区二区| 91精品国产露脸在线| 亚洲欧美片| 99re最新这里只有精品| 午夜成年人视频| 久久一级| 亚洲视频网址| 国产97公开成人免费视频| 很黄很黄视频| 精品三区| 久久精品这里| 全国男人的天堂网站| 一本无线乱码不卡一二三四| 日韩在线观看不卡| 免费看片黄色| 国产精品视频久| 国产成人精品免费| 欧美日韩91| 在线精品免费观看综合| 一区免费| 人人射人人舔| 久久日韩精品中文字幕网| 日韩在线观看一区二区不卡视频| 亚洲乱人伦在线| 在线a网站| 欧美一级黄色录相| 国产精品分类视频分类一区| 国产成人精品午夜视频'| 国产在线观看不卡免费高清| 久久久999久久久精品|