99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-15 22:35
急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 841 個
工控威望: 9053 點
下載積分: 2528 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2025-06-07
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-15 23:05
急停按鈕必須是常閉點

主站蜘蛛池模板: 久草福利社| heyzo北条麻妃久久| 免费国产高清视频| 日韩在线一区二区| 色婷婷综合久久久久中文一区二区 | 五月婷婷久久综合| 欧美成人手机在线视频| 国产成人啪精品| 欧美日韩国产在线人成dvd | 亚洲一区二区综合| 久久久久久免费一区二区三区 | 黄色片视频在线免费观看| 日韩一页| 一级毛片 在线播放| 日韩最新视频一区二区三| 成年人免费网址| 欧美一级高清在线观看| 国产亚洲精品第一区在线观看| 黄网站免费在线观看| 2020天堂中文字幕一区在线观| 国产日韩欧美一区| 亚洲精品午夜视频| 女毛片| 日韩精品一区二区三区在线观看| 成人三级影院| 农村高清性色生活片| 欧美一级毛片图| 国产精品久久久久久久久久久久 | 久爱午夜精品免费视频| 日韩欧美在线综合网高清| 亚洲经典自拍| 亚洲专区区免费| 中国xxxxxxxxx孕交| a级国产乱理论片在线观看ai | 日韩欧美毛片| 亚洲91在线| 亚洲国产人成在线观看| 24小时中文乱码字幕在线观看| 日本高清中文字幕一区二区三区| 丝袜在线观看| 男人狂躁女人下面视频免费观看|