急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
xiexonghui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 265 點
下載積分: 6980 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2025-03-24
查看xiexonghui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-15 23:14
一般是按下急停,這樣既符合人們的操作習慣,又符合人的本能,為了安全可以加安全繼電器或安全PLC

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品自在现线让你爽| 亚洲国产日韩在线观频| 国产精品视频白浆免费视频 | 日本中文字幕不卡在线一区二区| 久久视频在线播放视频99re6| 中国xxx片| 免费欧美黄色网址| 国产热视频| 黄色网址在线免费看| 国产女女视屏免费| 免费黄色短视频| 97国产在线视频| 日本免费不卡视频一区二区三区| 色综合久久婷婷天天| 欧美视频亚洲色图| 国产综合第一页在线视频| 噜噜噜噜精品视频在线观看| 国产无限制自拍| 久久久不卡| 欧美日韩在线精品成人综合网| 久久精品黄色| 午夜激情网站| 亚洲欧美黄| 在线精品国产成人综合第一页 | 国内精品自在自线在免费| 日韩第九页| 亚洲精品国产男人的天堂| 999毛片免费| 一级女性大黄生活片免费| 久久精品店| 日韩一区二区不卡中文字幕| 丝袜亚洲综合| 亚洲人xx视频| 在线免费观看小视频| 免费成人福利视频| 免费黄色一级网站| 屁屁网站在线观看www| 欧美大片在线观看| 欧美国产日韩在线播放| 国产1024| 欧美黄色一级视屏|