樓主  發表于: 2015-05-15 22:35
急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 10252 點
下載積分: 10453 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-07-30
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-16 05:44
急停按鈕在繼電接觸器電路用常閉點的必須的,但在PLC使用常開觸點對程序的編寫更有利,在操作按下按鈕急停符合正常的思維,操作也更快捷。在編程時用急停按鈕的常開,在程序中使用急停的常閉觸點也符合人的一般思維方式
永遠年輕

主站蜘蛛池模板: 久久99精品久久久久久三级| 福利视频在线看| 国内精品视频一区二区三区八戒| 国产不卡视频在线观看| 日韩视频欧美视频| 2021中国大陆精品视频xxxx| 天天成人| 手机看片日韩欧美| 男人和女人做a免费视频| 国产成人免费高清视频网址| 黄色三级欧美| 色综合中文字幕| 521香蕉永久播放地址| 天天操夜夜逼| 中国一级特黄视频| 成人福利在线免费观看| 欧美高清在线精品一区二区不卡| 91一区二区在线观看精品| 久久成人国产精品二三区| 日韩欧美亚洲综合| 亚洲精品一区二区三区人妖| 98精品国产高清在线xxxx| 久久久久久网站| 日韩中文字幕在线播放| 在线观看成年人视频| 免费一级黄色片| 欧美成人片在线| 国产一级精品视频| 国产欧美精品系列在线播放 | 久热国产视频| 午夜啪啪免费视频| 亚洲黄色a| 成人免费观看在线网址| 国产成人久久久精品一区二区三区 | 欧美系列在线播放| 国产亚洲精品一区二区久久 | 国产欧美精品亚洲桃花岛| 美国免费高清一级毛片| 黄色的一级片| 超高清欧美videos360| 精品国产自在现线久久|