急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 137793 分
在線時間: 1588(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-08-20
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-18 08:55
同意7樓的說法。

主站蜘蛛池模板: 麻豆射区| 国产亚洲精品久久麻豆| 国产资源在线视频| 亚洲国产七七久久桃花| 一级黄色片毛片| 中文字幕日本在线视频二区| 免费无遮挡嘿嘿嘿视频动态| 国产美女一区二区三区| 黄色大片在线播放| 成年人污视频| 国产一区二区三区在线电影 | www.你懂的.com| 曰本人一级毛片免费完整视频 | 亚洲黄色网址大全| 妖精视频在线播放| 午夜精品久久久久久影视riav | 国产一级 黄 片| 国产激情自拍| 最新免费黄色网址| 国产精品成人h片在线| 久久青青视频| 日本肥老太成熟| 亚洲国产高清精品线久久| 91preon国产在线观看| 一级片黑人| 久久国产精品久久久久久久久久| 午夜久草| 亚洲视频在线精品| 成人中文字幕在线高清| 欧亚色视频| 欧美久久精品| 欧美成人性生活视频| 国产一区二区精品在线观看| 国产理论最新国产精品视频| 国产精品第8页| 谁有免费黄色网址| 黄色亚洲| 黄色网网址| 黄色一级片中国| 黄色小视频免费观看| 黄色片xxx|