急停按鈕外部接線常閉,PLC線圈常開,這應該是大家公認的設計。但是我一直有個疑惑,蘑菇頭急停按鈕接線時應為是接成按下開關時設備停止運行呢,還是應該接成順時針旋轉開關彈起時設備停止運行?(按下常閉還是彈起常閉?)
我看了一下廠里面購買的一臺設備以及一臺請電工接線的設備,這種蘑菇頭按鈕都接成了按下時設備停止運行。但是我感覺這種接線方法和“失效安全”的原則有點不相符。如果按鈕的自鎖機構“失效”了,那么按下按鈕后無法自鎖,按鈕又彈起那設備就會停不下來(除了用手按著開關不放),而這種情況也確實發生過。
雖然按一下開關比轉動一下開關(操作)更容易,但我覺得“失效安全”這才是最基本的原則,所以最近我自己接線的幾臺設備,這種蘑菇頭急停按鈕我都接成了按下時設備運行,彈起時設備停止。(觸點按下閉合,彈起斷開)
本人有點強迫癥,說說你們的接法,歡迎討論。

主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三| 国产麻豆剧传媒精品国产免费| 91手机视频在线| 日本精品高清一区二区不卡| 伊人网综合在线| 国产99在线视频| 国产精亚洲视频| 韩日精品在线| 高中生精品视频在线观看| 久久色吧| 在线97| 国产182ty| 国产免费a| 性色生活片| 久久国产精品免费视频| 亚洲逼| 这里只有精品99re在线| 一级毛片影院| 王色在线观看视频| 全免费a级毛片免费看| 欧美国产激情二区三区| 国产成人爱情动作片在线观看| 特黄特级毛片免费视| 婷婷好色| 51精品资源视频在线播放| 国产高清免费影视在线观看| 久久性| 麻豆传媒在线网站| 欧美一区二区三区在线观看| 午夜精品国产爱在线观看不卡| 在线500福利视频国产| 91免费精品国偷自产在线在线| 一级欧美一级日韩毛片99| 久久中国| 久久久国产精品va麻豆| 女人被狂躁视频免费网站| 日韩日韩日韩日韩日韩| 日韩视频福利| 中文字幕 亚洲一区| 可以免费在线看黄的网站| 亚洲日本黄色|