使用西門子IFM174運動控制模塊發出脈沖給三菱伺服MR-J4-A驅動器,但是伺服驅動器顯示接收到的脈沖數與發出來的脈沖數不一樣,相差七八十個,用另外的PLC單獨計數IFM174發出的脈沖數,發現與設置的幾乎一樣,沒什么誤差,這確定IFM174發出的脈沖數與設置是沒有誤差的;又用另外的PLC來單獨計數驅動器反饋上來的脈沖數,發現也與設置的幾乎一樣,所以一開始就懷疑只是驅動器顯示有問題,但后來用千分尺來測量伺服電機走過的距離,發現伺服電機走過的距離與設置的脈沖數對應的距離不對(1000個脈沖對應1毫米),就懷疑是干擾的問題(已經使用雙絞線來傳送脈沖),但就算是干擾的問題,驅動器接受的脈沖數與應該與伺服反饋的脈沖數一樣才對啊,讓各路大神來解釋一下這是什么情況,怎么解決?

主站蜘蛛池模板: 久久国产精品系列| 亚洲欧美视频一区| 日韩黄色在线| 免费一级片在线| 国产福利在线观看永久免费| 91精品国产爱久久久久久| 理论片 国产台湾在线| 亚洲精品日韩精品一区| 一区二区视频网| 日本一级毛片视频网站| 亚洲一区二区免费视频| 色综合久久手机在线| 国产日韩片| 国产精品免费入口视频| 精品中文字幕制服中文| 毛片视频免费| 男女午夜爱爱久久无遮挡| 国产大陆亚洲精品国产| 国产精品高清视亚洲一区二区| 97色在线视频观看香蕉| 国产视频视频| 久久国产精品久久国产片| a一级一色一情| 女人毛片在线| 中文一级黄色片| 亚洲国产日韩在线观频| 色网站网址| 免费在线你懂的| 欧美亚洲黄色片| 国产一区二区精品久久91| 国产精品自在线拍| 黄色一极毛片| 韩国欧美一级毛片| 92国产视频| 成年人免费视频网站| 国产乱码精品一区二区三区中| 九九人人| 久久国产首页| 久久精品国产精品亚洲红杏| 美利坚永久精品视频在线观看| 日韩成人免费aa在线看|