99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-22 21:06
跟大家聊一個比較無聊,狗血,但是我發現又有一些人糾結的問題。
跟大家聊一下,平時大家怎么算。

平時開關電源的輸出線如何選擇平方:規定,電纜的規格是: 國標 RV線。

1:不論是24V還是48V,我講講的是直流,不論你電壓多少,直接按電流算,安全電流1平方5-8A,也就是說,這里的24V 10A的開關電流,輸出的線需要1.5-2平方。

2:按功率算。如果一根正常的RV導線標識是300/500V,一平方承流安全電流算5A。也就是說承受功率應該是300V*5A=1500W。
     24VDC 10A 的功率P=24*10=240W  。 1500/240 = 6  也就是說只需要  1/6 = 0.17平方,也就是加上損耗,其實0.25-0.3平方肯定是可以承受的。

想問一下,大家平時是怎么計算是,是1還是2,認為哪種是對的?


補充說明:我看到好幾個廠家的設備,240W,輸出是24V的開關電源。竟然都是給我輸出整0.75平方的線。我在汗顏的同時,還看到圖紙上注明了此點。還有120W給整0.3平方.
我講的比較專業一點的廠家,0.3平方的那家還是專門給博澤集團配套的設備,動則上千萬。我一直在想,難道我這些年都錯了?
[ 此帖被ymr78419972在2015-05-25 11:07重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16979 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2025-06-21
查看prince188的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-23 09:47
用2.5平方的線接到分線端子分開用就行了。
樓主留言:
與你有同感,而且我也是這么做的,只是我是用兩根1或者1.5平方的線,引到端子匯流排上。因為我感覺PCB的線寬隨大流等,一根銅皮走不了太多電流。還是分兩個輸出口,比較穩妥。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 2020国产微拍精品一区二区| 一区二区不卡| 男啪女视频免费观看网站| 久久久夜色精品国产噜噜| 1024在线视频| 久久香蕉精品视频| 在线免费一区| 欧美亚洲黄色片| 国产原创剧情在线| 国产精品亚洲综合| 久久日韩精品中文字幕网| 在线看黄色片| 欧美一级片黄色| 国产在线拍国产拍拍偷| 美国一级大黄一片免费zzz| 丁香六月婷婷精品免费观看| 久草资源站在线| 青青草伊人网| 久久一区二区三区精品| 欧美 日韩 国产在线| 啪在线观看| 国产爆操| 国内偷自视频区视频综合| 欧美二区三区| 污在线观看| 久久不雅视频| 日本熟女毛片| 成人性视屏| 屁屁网站在线观看www| 国产2区| 国产成人高清精品免费5388密| 特黄一级大片| 黄色片一| 国产精品一二三| 久久97久久97精品免视看秋霞 | 色一情一乱一乱91av| 国产片毛片| 国产免费jizz在线播放视频| 1769国内精品观看视频| 丰满大乳女啪啪中文字幕| 国产视频在线看|