PLC型號:三菱 FX3u-32MT/ES-A   伺服驅動器型號:SGDM-10ADA-V
定位指令:DDRVA指令    控制方式:脈沖+方向
現象:每次PLC發出的指令脈沖數與伺服接收的脈沖數不等,導致每次的位置都不同,從伺服驅動器參數中讀取所得結論。
以前是可以的,后來出現上述情況
現更換了CN1接線,PLC,,伺服驅動器,編碼器線,電機電源線。現還是定位不準。從驅動器讀出的脈沖數不同。
PLC監控脈沖:D8140
伺服驅動器監控脈沖:Un 00C
懷疑是干擾問題,但無法處理,所有的線都為屏蔽線,PLC發同樣的脈沖而伺服接受的脈沖是不同的,所定的位也是不同的
[ 此帖被hougt在2015-06-02 15:23重新編輯 ]
張文杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1322 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-12-27
查看張文杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-03 16:42
前幾天我也遇到個相似問題!我用的是信捷CX3,頻率為200K時電機斷斷續續走!降到180K時動作正常,但脈沖丟失十幾個!查了很久。最后只能降到160K就0K了!PLC發5萬個脈沖!伺服接收5萬個脈沖!心里一塊大石頭才放下!

主站蜘蛛池模板: 1024手机在线观看| 欧美网站在线观看| 又爽又黄又无遮挡的视频美女软件| 九九小视频| 亚洲国产精品视频在线观看| 一级毛片a女人刺激视频免费| 中国大陆一级毛片 免费| 黄色一级免费观看| 国产精品视频在线观看| 亚洲一区日韩| 一级毛片真人不卡免费播| 毛片3| 成年人毛片| 国产第一页精品| 啪网址| 国久久| 亚洲精品国产第一区二区三区 | 超级黄色毛片| 的九一视频入口在线观看 | 98精品视频| 中国人xxxxxxx免费看| 欧美一级特黄一片免费| 国产美女极品福利视频| 国内精自线一二区| 欧美黄色片在线| 青青青国产依人精品视频| 亚洲地址一地址二地址三| 亚洲综合伊人色一区| 日本日韩欧美| 中国女人a毛片免费全部播放| 亚洲精品中文字幕午夜| 找操影院| 免费一级大黄特色大片| 欧美区一区| 欧美一级特黄aaaaaa在线看片 | 六月色| 欧美不卡一区二区三区| 日本国产欧美色综合| 日韩在线第一区| 四虎hk网址| 在线不卡福利|