如附件一個圖示,客人想做個裝置,通過控制熱水的進水速度和冷水的進水速度來得到他想要的水溫的水。
主要的問題應該在控制進水的2個自動閥門上,那么怎么控制閥門的開口角度大小. 問過閥門廠家,說是可以在自動閥門上安裝一個定位器。但是這個定位器的信號又如何反饋給面板呢? 是不是和輸出信號有關系?
本人新手,望各位前輩不吝賜教。
chen1991903
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2024-09-21
查看chen1991903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-13 15:27
冷水管直接用手閥(手動調整開度),,熱水管用執行器帶動閥門, ,熱水與冷水匯合處留一定的空間讓水混合充分,測溫裝置裝在混合空間與混合出水管交接處附近, 再配一個PID溫控表,
組成如下溫控系統
溫度信號--- PID溫控表----執行器
如需要知道閥門開度可買帶反饋的 PID溫控表 和 帶反饋的執行器.  

主站蜘蛛池模板: 2020久久精品国产免费| 亚洲精品91| 毛片亚洲毛片亚洲毛片| 国外免费精品视频在线观看| 精品牛牛影视久久精品| 精品久久久久久国产免费了| 亚洲 欧美 激情 另类 校园| a级黄色影院| 久久精品嫩草影院| 亚洲h视频在线观看| 免费大片a一级一级| 国产成人一区二区在线不卡| 最新福利小视频在线播放| 激情影院成人区免费观看视频| 午夜人成| 伊人久久大香焦| 九九热视频在线观看| 日韩有码在线播放| 亚洲黄a| 我想看一级黄色毛片| 国产又大又硬又粗又湿| 国产精品秋霞午夜| 黄色一级录像| 精品国产日韩一区三区| 国产精品一区不卡| 久久免费视频3| 欧美亚洲免费| 日韩经典欧美一区二区三区| 亚洲美女一区| 一区二区色| 制服丝袜99| 91av国产精品| 91精品在线看| aaa毛片免费观看| 一级毛片a女人刺激视频免费| 日本一级特黄a大片在线| 日韩精品久久久毛片一区二区| 亚洲欧美日韩在线中文一| 成人免费一级片| 网红思瑞一区二区三区| 免费一级大黄特色大片|