      小弟剛來一家化工設備廠,做涂布機,有六七個變頻器,和十幾路模擬量(西門子200PLC溫度液位和壓力,溫度用的熱電偶模塊,壓力用的壓力變送器),電工布線把動力線和信號線捆在一起,干擾很強。電工是個老家伙,在廠里做了很久了,和他們溝通,一副我吃的鹽比你吃的飯還多的樣子,是我沒處理好,告訴我他們一直都是這樣布線的,原來的程序員做的時候信號很穩定。不想和他們扯皮了。
我把變頻器載波頻率調低,模擬量濾波加大,變頻器開關電源全部接地,(廠里沒地線,接地是接的機架)現象有所改善,變頻器一開但信號仍有波動。請問各位高人,有沒有可能信號線和動力線不分開布線改善干擾?
磁環和電抗器有效果嗎?
[ 此帖被弄花毒手在2015-06-16 08:57重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(windylj168) 把信號屏蔽線一端接電源 ..
    qinglin2314
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 240 個
    工控威望: 400 點
    下載積分: 3207 分
    在線時間: 189(小時)
    注冊時間: 2009-11-14
    最后登錄: 2025-08-14
    查看qinglin2314的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-15 11:49
    能盡量避免的一定要避免,再逐個查原因

    主站蜘蛛池模板: 成年人性网站| 成人h免费观看视频| 美国黄色片网站| 国产肥老妇视频69| 欧美日韩在线第一页| 91久久国产成人免费观看资源| 亚洲色图欧美激情| 欧美三级伦理片| 国产高清一级毛片在线人| 黑人巨大在线| 国产成人精品免费视频大全五级| 日本一级毛片一级裸片| 中文字幕亚洲另类天堂| 久久影院中文字幕| 中文字幕欧美日韩高清| 成人看片| 免费在线观看小视频| 国产98在线传媒在线视频| 国产精品久久亚洲不卡4k岛国| 丁香狠狠色婷婷久久综合| 九九热最新视频| 欧美一区二区放荡人妇| 亚洲国产日韩在线人高清不卡 | 久久精品亚洲牛牛影视| 亚洲国产一区在线| 全黄毛片| 岛国大片在线观看免费版 | 快射视频欧美| 天天鲁一鲁| 亚洲精品成人一区二区aⅴ| 91视频亚洲| www色中色| 三黄色| 日本黄大片视频在线播放| 午夜黄色毛片| 亚洲欧美片| 亚洲精品二区| 在线日本三级| 在线视频观看国产| 成人五月网| 成人a区|