如圖,這是一個A5系列松下伺服位置控制的接線圖,我41-34-36-29接到了外部電源0V,(35)(37)接PLC輸入點,7-3-5接到外部電源24V,(4)(6)接PLC脈沖輸出口Y0和Y1,那么問題來了,為什么PLC給了輸出伺服一直不會動,(手動是好的,因為我把這個插口拔了后試過),插口如果插入,手動就會報警,伺服未準備
檢查針口,發現37是一直有輸出的,但是伺服也沒有是什么報警的顯示,無從入手,各針口也沒有短接的現象
是不是針口接法不對,請大師們看看,幫幫忙,研究一天了
drihui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 194 點
下載積分: 2560 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2015-04-15
最后登錄: 2025-07-02
查看drihui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-15 17:24
脈沖輸入端電源接1 2pin  3 5pin空著,就好了

主站蜘蛛池模板: 日本69xxxx免费视频| 国产青榴社区91精品| 在线sese| 久青草国产在线| 亚洲日本中文字幕在线2022| 高清国产精品久久| 免费香蕉一区二区在线观看| xxxx黄色片| 日韩一区二区在线视频| 在线精品国产成人综合第一页 | 香蕉视频最新地址| 国产l精品国产亚洲区在线观看| 免费看麻豆视频| 亚洲精品第一国产综合高清| 日韩在线观看一区二区不卡视频| 国产www| 精品欧美一区二区在线观看欧美熟| 精品国产免费第一区二区 | 国产三级观看久久| 你操综合| 日韩精品一| freesexvideo性欧美tv2021| 日本老年人精品久久中文字幕| 免费看欧美一级特黄a毛片| 国产女主播在线播放| 国产精品99久久久| 视频在线91| 黄色三| 黄色免费网络| 久久er热这里只有精品23| 日本亚洲国产精品久久| 午夜剧场福利社| 亚洲国产日产韩国欧美综合| 在线麻豆视频| 1024国产在线| 久久激情视频| 日本黄在线| 日本免费一级| 日本人伦一区二区三区| 日韩操片| 日本高清黄色|