7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL |
---|---|
|
史文華
級別: 略有小成
![]() |
不談以小帶大,就這個過程來看;運行1分鐘說明已完成啟動過程,期間沒有報故障證明加減速及啟動電流應該在7.5KW指標內,運行至11A然后升到48,這個過程有二個現象,1;緩慢上升到48A,這時變頻器應該保護動作,如不動作只能說明這個變頻器本身就不是好鳥。2;由11A急速上升到48,(電機堵轉,電機匝間短路,線路短路),這種情況就算你11KW變頻或更大也難免炸模塊或整流橋。 配置不當并非此事件的主要因素,大不了顯示減速過載.對待問題我們只有認真分析與探討, |
---|---|