各位大神,本人新手,剛接觸伺服系統,搭建了一個伺服控制平臺,使用的是三菱FX-3U-48M,伺服驅動器是MR-J4-70A,使用Y000集電極輸出脈沖控制,Y004控制方向。
1、今天接通電源后發現,伺服驅動器的反饋累計脈沖總是在一個范圍內來回跳動,例如在1000-1005之間跳動,但是并沒有給使能信號,PLC也在STOP模式。請問大神這是怎么回事��?
2、PLC打到STOP模式,使用MR-Configurator 2監控,發現伺服電機總是不時地正反轉,也有輸出轉矩,另外還有一定量的滯留脈沖;把PLC打到RUN模式后,還是上面的情況,而且滯留脈沖更多了,請問這是因為干擾嗎?
以上情況PLC均沒有發出脈沖,同時也沒有使用伺服放大器驅動電機。
請各位大神幫忙解決一下,謝謝啊!
(研究了半天,沒明白怎么加圖片,只能以附件形式傳上來了,各位幫幫忙啊  )
[attachment=137624] [attachment=137625] [attachment=137626]  
15861560585
孤獨前行
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 550 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-07-22
最后登錄: 2021-08-30
查看15861560585的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-03 10:27
是位置控制,那有可能是干擾的,接地試試,然后驅動器設置濾波參數試試
十一月

主站蜘蛛池模板: 亚州免费一级毛片 | 亚洲免费视频网站 | 一级做a爰片久久毛片美女 一级做a爰片久久毛片唾 | 国产精品亚洲专区在线观看 | 国产三级观看久久 | 日本一级毛片a免费播放 | 国产tv在线观看 | 欧美黄色网络 | 成人爽爽激情在线观看 | 韩国一级毛片在线高清免费 | 国产亚洲毛片在线 | 黄色三级视频在线观看 | 韩国黄色网 | 午夜一级大片 | 久久久精品一级二级三级 | 国产精品天天影视久久综合网 | 欧美毛片免费观看 | 91在线国内在线播放老师 | 国产免费精彩视频 | 色婷婷综合激情视频免费看 | 亚洲性色综合图区图片 | 亚洲第成色999久久网站 | 全色黄大色大片免费久久老太 | 精品欧美一区二区在线看片 | 91精品国 | 久久国产免费观看精品1 | 国内视频一区 | 久久精品国产半推半就 | 免费看一级淫片成人 | 热久久影院 | 亚洲综合日韩精品欧美综合区 | 中国一级黄 | 欧美久久久久久久一区二区三区 | 欧美大陆日韩一区二区三区 | 日韩大片观看网址 | 九九九久久久 | 一级毛片在线全部免费播放 | 成人免费黄色大片 | 国产精品视频白浆免费视频 | 日本乱人伦片中文三区 | 国产成人cao在线 |