99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 526 點
下載積分: 4025 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2025-08-15
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-19 13:03
早上有人聯系去改個柜子,如圖片,西門子300的PLC,本人對西門子不是很懂,有些問題想請教請教,先謝過~~~
工程很簡單,加一組IO模塊,增加8個如下圖接觸器,不知道S7-300可以輸出多大的電壓,能否直接驅動下圖的接觸器,接觸器旁邊是輔助觸點,不知道接線圈的A1,A2在哪?現場也沒仔細找。負責人說只增加這些東西,我說應該要加24V中間繼電器控制大的接觸器,他說不用,想請懂的解釋解釋。我感覺那負責人也搞不懂,特來此地請教。感謝!
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-19 19:50
引用
引用第9樓老大很悲傷于2015-08-19 16:19發表的  :

那他加裝DO模塊做什么用?

應該是進DI模塊的,這樣可以知道斷路器的工作狀態。
并且一般都是空開常開串聯接觸器常開,形成空開接觸器狀態信號。PLC發出接觸器接通指令后,500mS(或1S)內,如果沒有收到空開接觸器上升沿信號,就證明故障。相反,PLC發出接觸器斷開信號,500mS(或1S)內沒有收到下降沿信號,就證明故障。正常運行過程中,空開接觸器信號應該一直保持,如果斷開就表示故障。
西門子繼電器輸出模塊是可以直接驅動220V小功率交流接觸器的,不過還是建議加裝外置小型繼電器緩沖。
這些問題都沒有搞清楚,我建議你不要自己搞。
樓主留言:
感謝

主站蜘蛛池模板: 国产九色在线播放| 免费精品国产| 色琪琪原网站亚洲香蕉| 午夜久久久| www色婷婷| 欧美一区二区在线观看免费网站| 国产精品高清m3u8在线播放| 很黄的网站在线观看| 欧美一级日韩一级| 日韩一级特黄| 亚洲欧美日韩高清专区一区| 久99久爱精品免费观看视频| 特级理论片| 成人性视屏| 2级毛片| 精品视频福利| 国产高清色视频免费看的网址| 成人交性视频免费看| 一区二区视频在线播放| 久久久久久免费视频| 黄网址在线观看| 在线观看日韩欧美| 亚洲午夜片| 99久热在线精品视频播| 免费播放国产一级| 99久久香蕉| 国产人妖自拍| 免费黄色片视频| 一级做a爰片欧美aaaa| 麻豆视频在线观看免费网站| 国产精品亚洲va在线观看| 永久黄色免费网站| 日韩系列在线| 国产精品偷伦视频免费手机播放| 亚洲爆操| 欧美亚洲国产另类| 国产成人精品日本亚洲网址| 日本免费不卡一区| 国产日韩久久| 我看一级黄色片| 亚洲综合视频在线观看|