[size=5]在做一個項目:共有1個主站,2個分站。主站采用314CPU ,分站使用IM153,使用DP通訊。在程序中已添加一些OB塊,例如OB82 85 86 87 121 等,DP頭ON/OFF也設置正確。
現碰到一個問題:有時分站會與主站通訊失敗,但幾秒種后又會成功。通訊成功、失敗的時間是不固定的,有時1天出現幾次,有時幾天出現1次。由于現場設備的一些信號是接在分站上的,主站檢測不到信號就會導致現場設備停車。想在程序中對這些信號加斷電延時,但又會對現場工藝造成很大影響。現在是在是不知道如何辦了?哪位大哥給小弟出個主意?萬分感謝。

主站蜘蛛池模板: 网站在线你懂的| 王色在线观看视频| 欧美精品在线视频观看| 外国一级黄色毛片| 视频1区| 久久亚洲精品中文字幕第一区 | 日韩欧美三区| 国产一级自拍| 99久久婷婷国产综合精品电影| 亚洲精品一区二区三区美女| 中文字幕色在线| 成年人毛片| 欧美一级毛片片aa视频| 黄色片毛片| 精品综合久久久久久98| 色婷婷中文字幕在线一区天堂 | 成人黄色一级视频| 国产做受视频激情播放| 国产精品视频在| 免费观看影院| 亚洲综合二区| 日本a一级片| 成人两性高清图片视频| 国产剧情毛片| 特级做a爰片毛片免费看一区| 精品国产免费久久久久久| 欧美亚洲国产精品第一页| 91香蕉在线视频| 又大又粗进出白浆直流动态图| 亚洲黄色免费网址| 伊人久久伊人| 免费伊人| 国产在线一91区免费国产91| 精品国产成人高清在线| 高清国产一级毛片国语| 欧美日韩一区二区三区在线视频| 91在线精品免费观看| 日本国产一区| 成人欧美视频免费看黄黄| 免费看片aⅴ免费大片| 国产在线精品一区免费香蕉|