99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2025-07-23
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-04 10:51
現在有2臺[315KW電機需要分別控制,基本是滿負荷啟動。要求最好是平穩啟動,啟動電流沖擊越小越好。
  星三角啟動應該成本最低,但啟動電流估計也得三四倍,對電網和負載沖擊也大。
  請教各位,變頻器和軟起選擇哪種還好?他們可以把啟動電流控制在幾倍?這兩種方式各有什么利弊?大概預算是多少?謝了!/size]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 11:31
變頻器和軟起動基本不需要考慮起動電流問題。
如果你處變壓器容量允許,還是考慮星-三角啟動,畢竟成本也需要考慮到。
樓主留言:
變壓器是630KVA的  星三角啟動滿負荷的話應該不行。成本差別確實大。

主站蜘蛛池模板: xxxx免费国产在线视频| 手机看片精品高清国产日韩| 日韩a级毛片免费视频| 色花堂国产精品第二页| 国产乱偷国产偷高清| 黄色小视频在线免费看| 国产精品视频1区| 麻豆剧场| 日韩欧美亚洲精品| 亚洲一区欧美二区| 一及黄色| 久久这里只有精品免费播放| 中文字幕乱码二三区免费| 成人性色生活片免费看爆迷你 | 亚洲综合啪啪| 一级特黄毛片| 日本不卡一区二区三区在线观看| 亚洲欧美色中文字幕| 成年午夜一级毛片视频| 欧美二级黄色片| 国产一区二区播放| 国产视频手机在线| 制服亚洲| 高清波多野结衣一区二区三区| 98精品全国免费观看视频| 国产亚洲福利| 精品久久久久久午夜| 欧美人在线| 青青草伊人网| 午夜成人在线视频| 亚洲男女免费视频| 亚洲性色成人| 亚洲日本乱码中文在线电影亚洲 | 成 人 黄 色 大 片全部| 青青青青爽极品在线视频| 国内精品999| 国产一区二区在线观看麻豆| 国产亚洲精品免费| 国产足控福利视频入口| 国产网站在线| 国产永久免费视频|