各位,公司設備以前用的是AnS系列的PLC,由于停產了,設備改造全替換成Q系列的,程序方面怎么更改?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 9084 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-07-25
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-23 11:13
先將A程式轉Q
若有伺服馬達之類的就比較麻煩

然後看你們能停機多久
若是時間較短又比較有預算的話
那就用NET10/H將A的IN、OUT、D傳送到Q做處理然後回傳到A輸出
這樣你在原本的A那邊將IN傳送出來 OUT從NET10/H丟回來可考慮用W 一組16點傳送
暫存器就用W來傳送
若有問題再把原本A的程式灌回去斷掉NET10/H通訊
這樣一發現有問題就能把機臺先復原成可以運轉
這樣測試沒問題就能一步一步將原本接線改到Q上面
全改完後A那邊就可以拆了

沒預算或是時間可以長些的話
就直接把該換的都換掉
既然原本就是AnS那找相對應的Q I/O及特殊模組
若是40P的接頭我記得接頭定義都一樣最好是在查一下
然後A那邊全拆將新的Q裝上去配線復原
程式灌上去測試修改
從配線更改到完成時間要花蠻久的

有伺服的話須找相對應的運動模組並調整參數試車

主站蜘蛛池模板: 欧美一级毛级毛片| 国产精品97| 久久精品六| 性做久久久久久久久25的美女| 国产一区二区三区美女在线观看| 九九在线精品| 91精品视频在线看| 成人午夜网址| 欧美啊v在线观看| 69久成人做爰视频| 日韩欧美一区二区三区免费看| 日本护士做xxxxxhd取精| 国产一区中文字幕在线观看| 国产成人小视频在线观看| 麻豆国产精品有码在线观看| 羞羞答答免费人成黄页在线观看国产| 日本人一级毛片免费完整视频| 国产精品久久久久久久久久久不卡 | 国产一区二区三区视频在线观看| 泰国一级淫片免费看| 久久一本精品久久精品66| 成片免费的禁v影片| 国产色窝| 91在线|亚洲| 亚洲一区二区福利视频| 伊人天天| 国产哺乳期奶水avav| 99久久精品国产综合一区| 日韩欧美一级大片| 一级一片免费视频播放| 在线日本人观看成本人视频| 国产在线观看91| 国产亚洲精品成人a在线| 亚洲狠狠搞| 亚洲欧洲色图| 亚洲情se| 亚洲欧美一区二区三区久本道 | 亚洲精品永久www嫩草| 伊人久久精品成人网| 最新国产精品久久精品| 成人免费在线视频网站|