kongpay
級別: 探索解密
![]() |
我用DVP12SA2與DVP02SL、DVP01SL稱重模塊配合,做一個配料控制,沒做過,希望知道這種做法的大俠指點一下。 問題已解決: 1、在PLC中經過FROM與TO指令讀取與寫入。 2、編號從K100起,即第一個模塊為K100,第二個模塊為K101………… 3、可用通訊線直接連接模塊,經臺達的稱重工具軟件對模塊設置(LCSoft 1.11或在WPLSoft 2.37中的工具條上有這個工具)。 4、其他設置基點零位、皮重、凈重、標定重量等,可用電腦直接連線對模塊進行設置,也可在PLC程序中寫入模塊。 [ 此帖被kongpay在2015-11-27 22:26重新編輯 ] |
---|---|
|