童先華1
級別: 探索解密
![]() |
怎么才能讓變頻器控制的一臺電機與一臺伺服電機同步 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
![]() |
可以,需要同步到多少轉,啥工藝 異步伺服+變頻器+PG卡的速度可以=同步伺服速度 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
![]() |
如變頻器驛碼器或外加驛碼器給伺服肯定不行 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
![]() |
一為何要讓PLC去算速度後再給伺服,那PLC不是很累嗎?浮點運算等不夠硬的plc等還能做其他事嗎? PLC只作速度回授值的偏移量修正,這樣就會快很多 二 在沒PLC前的電控櫃裡全是繼電器等功能還是可以達到的,可以的 給參考 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
![]() |
您說到點子上了,要看客戶的需求,曾經看過的用速度模式電控架構雷同用外加回授驛碼器也看過VR的方法 比如說PLC下同步速度電壓(0~10VDC)或脈衝信號0~4000的,下3000(0~7.5VDC)後段回授2800(0~6.8V)一比較就補200(0~1.5V)個脈衝或電壓給後端做修正,PLC內也有PID功能可用,因該不會慢到哪去,如果經PLC修正,反應過慢比如慢到0.5~1.5秒以上那就有點扯,比變頻器設定的加減速還要慢太多了PLC修正反應時間太慢 給參考 |
---|---|
|