99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

zyk330860
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 197 點
下載積分: 8280 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2014-12-16
最后登錄: 2022-03-16
查看zyk330860的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-21 13:21
RT Modbus RTU相對ASCII來說傳輸速率要高一些,但是由于ASCII協議有開始標志和結束標志,所以一個數據包之間的各字節間的傳輸間隔時間可以大于1秒,而MODBUS RTU方式下,由于沒有規定開始和結束標記,所以協議規定每兩個字節之間發送或者接收的時間間隔不能超過3.5倍字符傳輸時間。如果兩個字符時間間隔超過了3.5倍的字符傳輸時間,就認為一幀數據已經接收,新的一幀數據傳輸開始,所以RTU方式下兩個字節間傳輸間隔有時間要求。MODBUS 的ASCII和RTU兩種協議的這一區別可能決定某些應用場合只能選用其中一種協議,那么問題來了,應該怎樣選擇呢,哪位大俠能給舉一下比較好的例子呢? 還有就是用臺達的PLC選擇RTU的話效果如何,望賜教~~~
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1307 個
工控威望: 1464 點
下載積分: 8010 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-04-22
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-22 11:23
ASCII傳輸可能比較快,但也較容易被干擾
RTU相對ASCII傳輸慢一點,但較不容易被干擾
市面上大部分產品支持RTU模式,但支持ASCII的相對RTU少
所以,我基本使用RTU模式

主站蜘蛛池模板: 女毛片| 国产啪精品视频网免费 | 国产成人精品本亚洲 | 91精品久久久 | 国产在线色视频 | 国产精品欧美一区喷水 | 性欧美激情在线观看 | 特级淫片日本高清视频 | 制服丝袜日韩欧美 | 97福利在线| 在线人成精品免费视频 | 亚洲成人在线视频观看 | 麻豆视频一区 | 国产成人一区二区三区高清 | 公又粗又长又大又深好爽日本 | 国产中文视频 | 老外一级黄色片 | 东京道区二区三区 | 欧美女同视频激情 | 国产精品视频网 | 91免费永久国产在线观看 | 国产一区二区福利 | 亚洲一区二区福利视频 | 免费欧洲毛片a级视频老妇女 | 欧美黑人粗硬大在线看 | 久久视频精品36线视频在线观看 | 成人中文字幕在线 | 性色毛片免费视频 | 国产黄色片大全 | 国产好大好爽久久久久久久 | 日本黄区免费视频观看 | 久久99精品这里精品3 | 国产免费看视频 | 久久一区二区精品 | 一区二区在线观看视频在线 | 人人澡人人澡碰人人看软件 | 一道本不卡免费视频 | 国产女精品 | 久久精品国产精品亚洲20 | 九九热精品视频在线播放 | 免费日韩毛片 |