RT Modbus RTU相對ASCII來說傳輸速率要高一些,但是由于ASCII協議有開始標志和結束標志,所以一個數據包之間的各字節間的傳輸間隔時間可以大于1秒,而MODBUS RTU方式下,由于沒有規定開始和結束標記,所以協議規定每兩個字節之間發送或者接收的時間間隔不能超過3.5倍字符傳輸時間。如果兩個字符時間間隔超過了3.5倍的字符傳輸時間,就認為一幀數據已經接收,新的一幀數據傳輸開始,所以RTU方式下兩個字節間傳輸間隔有時間要求。MODBUS 的ASCII和RTU兩種協議的這一區別可能決定某些應用場合只能選用其中一種協議,那么問題來了,應該怎樣選擇呢,哪位大俠能給舉一下比較好的例子呢? 還有就是用臺達的PLC選擇RTU的話效果如何,望賜教~~~
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-30
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-22 11:23
ASCII傳輸可能比較快,但也較容易被干擾
RTU相對ASCII傳輸慢一點,但較不容易被干擾
市面上大部分產品支持RTU模式,但支持ASCII的相對RTU少
所以,我基本使用RTU模式

主站蜘蛛池模板: 中国一级淫片aaa毛片毛片 | 国产一区亚洲二区 | 夜夜拍夜夜爽夜夜拍拍拍 | 国产精品亚洲高清一区二区 | 97视频免费观看2区 97午夜 | 中国一级特黄视频 | 波多野结中文字幕在线69视频 | 日韩欧美a级高清毛片 | 国内精品在线观看视频 | 国产精品视频久久久 | 欧美性视频一区二区三区 | 九九热亚洲精品综合视频 | 欧美日韩视频一区二区三区 | 成年大片免费视频播放手机不卡 | 国产成人毛片精品不卡在线 | 久久精品久久精品久久 | 风间由美理论片在线观看 | 91亚洲国产| 亚洲人在线视频 | 国产小毛片 | 国产成人啪午夜精品网站男同 | 美国毛片在线观看 | 日本免费黄色网 | 日韩国产欧美视频 | 欧美影视一区二区三区 | 久久午夜羞羞影院免费观看 | 欧美精品亚洲精品日韩1818 | 欧美一级毛片免费大片 | 国产成人亚洲精品乱码在线观看 | 免费观看欧美一级牲片一 | 免费看一级黄色大片 | 成年美女黄网站色大片免费看 | 制服丝袜国产在线 | 国产码一区二区三区 | 日韩一级黄色毛片 | 自拍视频国产 | 欧美成人一区二区三区不卡视频 | 国产在线91区精品 | 国产a级三级三级三级中国 国产a级午夜毛片 | 久草新在线 | 性生活毛片 |