RT Modbus RTU相對ASCII來說傳輸速率要高一些,但是由于ASCII協議有開始標志和結束標志,所以一個數據包之間的各字節間的傳輸間隔時間可以大于1秒,而MODBUS RTU方式下,由于沒有規定開始和結束標記,所以協議規定每兩個字節之間發送或者接收的時間間隔不能超過3.5倍字符傳輸時間。如果兩個字符時間間隔超過了3.5倍的字符傳輸時間,就認為一幀數據已經接收,新的一幀數據傳輸開始,所以RTU方式下兩個字節間傳輸間隔有時間要求。MODBUS 的ASCII和RTU兩種協議的這一區別可能決定某些應用場合只能選用其中一種協議,那么問題來了,應該怎樣選擇呢,哪位大俠能給舉一下比較好的例子呢? 還有就是用臺達的PLC選擇RTU的話效果如何,望賜教~~~
yjj888666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 214 點
下載積分: 561 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-05-15
最后登錄: 2025-04-06
查看yjj888666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-23 15:33
MODBUS通信分成RTU模式和ASCII模式
RTU模式采用CRC校驗
ASCII模式采用和校驗
以前的PLC(比如FX2N)做MODBUS優先會選擇ASCII模式。因為沒有CRC校驗指令,只能做和校驗。如果通信對象只有RTU模式,只能寫一個CRC校驗的子程序,所以比較麻煩。現在PLC(比如FX3U)都支持CRC校驗指令,或者直接買個模塊就更簡單了FX3U-485BD-MB
現在的產品一般都是RTU模式的,也有可以選擇的(比如富士表,訂貨時指定),建議樓主優先選擇RTU模式,因為現在的PLC做RTU模式指令都方便了,RTU模式的“CRC校驗”比ASCII模式的”和校驗“抗干擾能力強太多了。編碼方式比ASCII模式也要簡潔。
樓主留言:
您使用過臺達的PLC嗎 現在我用的臺達PLC大多是默認ASCII模式,可以用RTU嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(zyk330860) 那您使用過臺達的PLC嗎 ..

    主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲第一区二区三区| 国产目拍亚洲精品一区二区三区| 精品视频午夜一区二区 | 国产午夜a理论毛片在线影院| 精品国产97在线观看| 国产亚洲综合成人91精品 | 成人精品mv视频在线观看| 国产中文视频| 性网站免费| 黑人特级粗α级毛片| a级无毛片| 日本乱人伦片中文字幕三区| 成人看片黄a免费看视频| 欧美特级限制片高清| 国产精品视频免费视频| 精品国产一区二区| 成人午夜精品| 国内精自线一二区| 麻豆影视在线播放| 天天干天天色综合网| 成人手机看片| 欧美一级特黄aa大片在线观看免费 | 2022中文字字幕久亚洲| 国产丝袜美腿高跟白浆| 麻豆视频传媒| 青草视频免费在线观看| 天天色综合天天| 亚洲另类在线视频| 亚洲午夜视频在线观看| 91精品国产99久久| www91com国产91| 久久国产精品久久久久久小说| 中文字幕一区婷婷久久| 正在播放的国产a一片| 亚洲黄色大片| 成人免费一级在线播放| 伊人久久欧美综合精品| 国产精品国产精品国产专区不卡 | 思思九九| 亚洲福利精品| 亚洲国产品综合人成综合网站|