樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
zheng66661
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 155 點
下載積分: 513 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2025-07-24
查看zheng66661的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 10:51
現在網上都找不到TS002的手冊了

主站蜘蛛池模板: 国产永久| 在线观看免费黄色网址| 视频一区二区三区在线观看| 国产美女久久久| 欧美一区二区三区男同| 亚洲午夜精品在线| 一区二区三区视频观看| 日韩特黄| 亚洲欧美综合人成野草| 男生j桶进女人p又色又爽又黄| 国产日| 美女黄视频大全| 91精品久久久久久久久中文字幕 | 毛片h| 成年片美女福利视频在线| 国产20岁美女一级毛片| 国产女人体一区二区三区| 亚洲美女一区| julia一区二区三区中文字幕| 日本久久综合网| 亚洲在线观看| 在线观看视频一区二区| 色色视频在线观看| 欧美大尺度aaa级毛片| 国产一级特黄aa大片在线| 国产高清国产专区国产精品| 草草线禁成18年在线视频| 黄色录像一级带| 韩国福利影视一区二区三区| 成人在线视频国产| 国产不卡在线观看视频| 国产美女网址| 国产麻豆传媒视频| 国产入口在线观看| 久草水蜜桃| 久久成年人| 久久国内精品自在自线软件| 玖玖这里只有精品| 久久人成| 精品国产免费人成网站| 精品国产系列|