    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-24 11:14
    竟然無人回復……
    今天又做了一個實驗,將模塊上面的冷接點補償片取下來,用0.5mm萀銅線延長到很遠處,讓機器的溫度基本影響不到的地方。
    1.用熱風槍吹溫控模塊,PLC接收的的溫度值緩慢上升;
    2.用熱風槍吹冷接點補償片,PLC接收到的溫度值迅速上升。
    可以推測冷接點補償片是一個靈敏的感溫器件,而且對模塊的溫度轉換修正起主要作用。然而這個冷接點補償片裝在模塊上,太容易受機器溫度影響了,一般來說PLC旁邊,溫度控制模塊的溫度都會比室溫高,而且這個溫度很不穩定,導致補償出來的結果根本就不準確。這是到底是外部設計的不合理還是內部算法的不合理?用單獨的溫控表測量溫度是不是也會有類似問題?

主站蜘蛛池模板: 黄色大片国产 | 黄色录像一级毛片 | 欧美久久亚洲精品 | 久久婷婷五色综合夜啪 | 在线免费观看日韩视频 | 国产三级精品最新在线 | 丰满的大乳老师三级在线观看 | 久久久青草青青国产亚洲免观 | 中文在线 | 中文 | a毛片免费观看 | 日本高清视频一区二区 | 国产未成女年一区二区 | fc2成年免费共享视频网站 | 亚洲色图亚洲色图 | 精品牛牛影视久久精品 | 国产午夜a理论毛片在线影院 | 成人午夜私人影院入口 | 免费一级e一片在线播放 | 欧美三集片 | 在线观看视频黄色 | 高清免费a级在线观看国产 高清免费毛片 | 亚洲人成黄网在线观看 | 成人毛片在线播放 | 国产国产成人精品久久 | 成人永久福利在线观看不卡 | 午夜亚洲 | 国产在线观看网站 | 中文字字幕码一二三区 | 国产精品人体私拍99pans | 精品国产免费观看一区高清 | 成人合成mv福利视频网站 | 免费超爽成年大片黄 | 精品一区二区三区免费毛片爱 | 久久精品一级 | 精品国产高清a毛片无毒不卡 | 亚洲乱码国产一区网址 | 日本三级成人中文字幕乱码 | 夜色网 | 久久精品www | 免费看黄色的网站 | 永久在线观看www免费视频 |