    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-24 11:14
    竟然無人回復……
    今天又做了一個實驗,將模塊上面的冷接點補償片取下來,用0.5mm萀銅線延長到很遠處,讓機器的溫度基本影響不到的地方。
    1.用熱風槍吹溫控模塊,PLC接收的的溫度值緩慢上升;
    2.用熱風槍吹冷接點補償片,PLC接收到的溫度值迅速上升。
    可以推測冷接點補償片是一個靈敏的感溫器件,而且對模塊的溫度轉換修正起主要作用。然而這個冷接點補償片裝在模塊上,太容易受機器溫度影響了,一般來說PLC旁邊,溫度控制模塊的溫度都會比室溫高,而且這個溫度很不穩定,導致補償出來的結果根本就不準確。這是到底是外部設計的不合理還是內部算法的不合理?用單獨的溫控表測量溫度是不是也會有類似問題?

主站蜘蛛池模板: 亚洲夂夂婷婷色拍ww47 | 日本免费高清一级毛片 | 国产情侣真实露脸在线 | 久久中文字幕网 | 99精品国产美女福到在线不卡 | 日本最新伦中文字幕 | 日本黄色二级片 | 麻豆视传媒短视频网站链接 | 国产精品日韩欧美一区二区 | 亚洲精品91香蕉综合区 | 久久久久777777人人人视频 | 国产精品久久一区二区三区 | 国产午夜视频在线观看第四页 | 女人被躁的视频在线观看 | 精品入口麻豆 | 综合激情区视频一区视频二区 | 国产日产欧美精品一区二区三区 | 日本黄色福利视频 | 黄色欧美在线观看 | 欧美另类网 | 国产一级做a爱片久久毛片a | 成年女人免费观看 | 青青草污 | 国内精品久久久久激情影院 | 亚洲综合一区二区三区 | 国产精品成人网 | 国产福利视精品永久免费 | 99热这里只有精品国产免费 | jiucao在线观看精品 | 欧美三级手机在线 | 国产视频久久久久 | 欧美特黄一级片 | 成人禁啪啪网站 | 日本精品久久久久久久 | 久久精品国产亚洲麻豆小说 | 全色黄大色大片免费久久老太 | 国产色视频在线观看免费 | 五月开心六月伊人色婷婷 | 国产亚洲情侣久久精品 | 宅女深夜福利视频在线 | 伊人久久成人爱综合网 |