樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 615 點
下載積分: 1825 分
在線時間: 527(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-01-01
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

主站蜘蛛池模板: 亚洲人成人网毛片在线播放 | 精品欧美一区二区三区在线观看 | 在线一级视频 | 免费特级毛片 | 国产美女一级特黄毛片 | 亚洲精品国产第一区二区多人 | 特级全黄大片 | 久久久久毛片成人精品 | 亚洲人人在线 | 麻豆一区二区免费播放网站 | 亚州一级 | 欧美精品v国产精品v日韩精品 | 久久久免费视频播放 | 午夜性刺激片免费观看成人 | 国产无套普通话对白 | 亚洲欧美国产日本 | 91精品国产乱码久久久久久 | 一级网 | 欧美日韩亚洲人人夜夜澡 | 影音成人资源 | 久久蜜视频 | 国产精品三级在线观看 | 美女色影院 | 91仓本c仔约高挑嫩模在线 | 免费日本毛片 | 国产日韩视频 | 在线一区免费播放 | 欧美日韩国产成人高清视频 | 国产一区二区免费在线观看 | 人体大胆做受免费视频 | 播播网手机在线播放 | 欧美日韩中文字幕一区二区高清 | 女人午夜啪啪性刺激免费看 | 国内自拍视频一区二区三区 | 丝袜美女被出水视频一区 | 欧美成人精品不卡视频在线观看 | 中国人黑人xxⅹ性猛 | 特大巨黑人吊与黑人性xxxx | 国产午夜毛片一区二区三区 | 亚洲精品老司机福利在线播放 | 国产美妇 |