樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 546 個
工控威望: 656 點
下載積分: 1915 分
在線時間: 620(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-07-09
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

主站蜘蛛池模板: 久久91精品综合国产首页| 亚洲涩涩| 中文字幕欧美日韩久久| 青青草视频破解版| 国产免费高清国产在线视频| 最新黄色在线| 国产高清在线观看麻豆| 六月丁香婷婷综合| 五月久久亚洲七七综合中文网| a极毛片| 日本一区二区三区久久| 亚洲男女激情| 成在线人免费视频| 欧美国产中文| 国产午夜精品一二区理论影院 | 日本一区二区免费在线观看| 成人毛片免费免费| 纯欧美一级毛片_免费| 国产午夜永久福利视频在线观看| 国产精品剧情原创麻豆国产| 综合色伊人| 激情五月黄色| 国产成人精品免费视频| 国久久| 久久精品国产久精国产80cm| 色天天天天综合男人的天堂| 亚洲欧洲网站| 亚洲综合图| 亚洲综合在线一区| 91不卡视频| 91精品乱码一区二区三区| 一级毛片日韩a欧美最爱| 久久青娱乐| 久久精品中文字幕第一页| 日本中文字幕不卡在线一区二区 | 91国内在线视频| 一区二区三区在线观看免费| 久久国产精品亚洲va麻豆| 尤物视频在线观看入口| 日本xxxx韩国护士| 日本一级毛片在线观看|