樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 662 點
下載積分: 1927 分
在線時間: 628(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-08-26
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产免费一区| 美国一级毛片免费| 黄色三级大片| 国产又粗又黄又湿又大| 嘿嘿视频在线观看| 国产精品入口麻豆免费看| 黄色网址免费大全| 国产精品美女在线观看| 免费播放黄色| 中国免费黄色片| 66j8免费视频| 免费人成黄页在线观看日本| 丁香五月欧美成人| 国产伦精品一区二区三区免费观看 | 一级黄色网| 久久精品毛片| 久久国产乱子免费精品| 手机看片日韩日韩国产在线看| 国产精品久久久久无毒| 国产原创视频在线| 成人夜夜嗨| 自偷自偷自亚洲首页精品| 亚洲国产精品人久久| 国产在线拍揄自揄拍视频| 国产精品第二页在线播放| 国产美女一区二区在线观看| 在线日韩视频| 最新三级网址| 91亚洲一区二区在线观看不卡| 国产91精品一区二区麻豆网站| 日本特黄特黄刺激大片| 色综合久久久久久中文网| 黑人和黑人激情一级毛片| 污黄在线观看| 一区二区国产在线播放| 国产精品麻豆高清在线观看| 国产日本亚洲| 久操色| 国产在线精品福利91香蕉| 国产丶欧美丶日韩丶不卡影视| 日本免费高清一区|