景曉丨夜貓
級別: 探索解密
![]() |
求助各位大神:只運用過星三角降壓啟動,但我經理讓我思考是否可以三角-星停止,就是在電機停止時采用從三星型運行切換到星形運行再停止。 具體是這樣:有個水泵,30KW,現在需要把水提上12米高,在停機時,因為是直接停機,所以有時管路的逆止閥會震得很響,甚至有一次逆止閥都震裂了。 我們現在設想,是否可以把星三角啟動反過來,讓原本處于三角形運行的水泵,先切換到星形運行,再從星形運行切換到停止,這樣是否能起到減緩停機時水壓對管路的反向沖擊? |
---|---|
|
clliulong
級別: 探索解密
![]() |
星三角只是變啟動力矩。電流不一樣。但是電機轉速一樣。對水流沒減速作用。 樓主留言:但是力矩小了,揚程就短了,不就是在停機時的反向壓力變小了嗎? |
---|---|
|