如題:三菱FX2N作為從站,和西門子S7-300的主站系統進行通訊,請問如何實現?
(本人的畢設之中的一個任務,菜鳥一枚,請大家多多給點意見)
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11758 分
在線時間: 9725(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-31
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-24 14:33
印象中FX2N并沒有ProfibusDP模塊,所以你可以采用:

方式1:S7-300選用帶有C的機型,例如313C,或者購買CP341串口模塊,和FX2N做Modbus通訊或者自由協議通訊。
方式2:購買第三方Profibus轉Modbus模塊。
方式3:如果有觸摸屏的話,可以通過將300和FX2N分別接在觸摸屏不同的通訊口上,在觸摸屏中實現數據交換,如果沒有觸摸屏的話,使用PC的話,采用同一種方法。

Good Luck~
樓主留言:
非常感謝~  下午查了查網上的資料,有人說這樣可以。
1.直接連接三菱FX2N編程口,采用三菱內置的三菱FX2N編程口協議,此方法不需要在三菱FX2N上作任何設置和編程,在Profibus主站上需要依此協議編程不斷讀寫從站數據,三菱FX2N從站會自己響應主站回應數據。
2。通過三菱FX2N通訊模塊(FX2N232BD/ FX2N485BD或FX0N232ADP/ FX0N485ADP),采用三菱協

主站蜘蛛池模板: 日韩国产一区二区| 国产成人精品午夜免费| 欧美一级毛片图| 黄色一级片免费| 国产精品亚洲综合久久小说| 日本欧美久久久久免费播放网| 2022久久免费精品国产72精品| 成人免费观看黄a大片夜月| 国产日韩欧美三级| 国产精品福利社| 激情在线免费视频| 国产区综合另类亚洲欧美| 青青草国产精品久久久久| 又做又爱高清免费观看| 手机免费黄色网址| 成人午夜久久精品| 免费特级| 看的免费污污网站| 2048国产精品原创综合在线| 国产一区二区三区四卡| 亚洲精品91在线| 1024在线视频精品免费| 小明看看永久视频| 日本大片在线看| 中文字幕乱码二三区免费| 欧美不卡精品中文字幕日韩| 国产成人在线免费视频| 性色生活免费看性大片| 黄色欧美网站| 精品久久久久久国产91| 久久国产资源| 妞干网在线播放| 亚洲一二三| 1024国产| 在线免费国产| 最新三级网址| 综合一个色| 伊人久久综在合线亚洲91| 91在线免费视频| 91精品久久久| 911国产自产精品a|