樓主  發表于: 2016-04-08 03:51
使用三菱FX-3SA PLC 控制步進電機回原點,使用一個NPN接近開關設置成原點,如果直接用:

DMUL D8340  K-1   D200    ;
  
DDRVI  D200  K8000  Y000  Y004   ;

DMOV  K0   D8340     回原點,大多數時候能回到接近開關ON 的地方,

有時候就在離接近開關ON非常近的地方停住了,這樣回原點應該不可靠,

但如果使用ZRN回原點指令又要使接近開關由OFF----ON爬行至接近開關由ON----OFF后停止,

有沒有可靠的辦法能使工作臺回原點以后停在接近開關由OFF---ON的瞬間停住,而接近開關為ON時為工作臺原點??

備注:(我公司有一臺設備就是以接近開關ON時為原點,然后不管工作臺正向移動還是反向移動后都能準確的回到接近開關ON時的原點位置,而且回原點中間沒有減速的過程)
[ 此帖被六度心寒在2016-04-08 08:35重新編輯 ]
讓愛在你我的心里流動。。。。。
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6647 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2025-07-31
查看dwx123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-24 17:32
可以的,用ZRN也可以

主站蜘蛛池模板: 国产精品爽黄69天堂a| 国内免费在线视频| 成人私拍福利视频在线| 青青成人福利国产在线视频| 91精品国产综合久久精品| 日韩一级片免费| 久久福利国产| 亚洲丁香婷婷| 91福利国产在线观看| 成人亚洲天堂| 欧美色欧美亚洲高清在线观看| 国产精品视频色拍拍| 操久久| 国产情侣露脸| 久久人人青草97香蕉| 日韩欧美亚洲精品| 亚洲精品国产综合99久久一区| www国产精品| 三级黄色在线免费观看| 日本韩国一级| 可以免费在线看黄的网站| 成人片免费看| 你懂的成人| 免费看的黄视频| 俺也来国产精品欧美在线观看| 国产精品久久久久9999| 精品视频一区二区三区在线观看| 在线播放一区二区三区| 一97日本道伊人久久综合影院| 久久国产亚洲欧美日韩精品| 色男人影院| 免费欧美黄色| 国产免费a| 国产香蕉免费精品视频| 国产精品短视频| 99www综合久久爱com| 国产成人综合日韩精品婷婷九月| 国产亚洲精品综合在线网址| 久久综合精品视频| 久久婷婷丁香| 精品一区二区三区免费站|