PLC控制變頻器有三種方式:1、開關量 2、模擬量 3、RS485通訊方式
開關量就不用說了 。
如果要求頻率能實時改變的(收卷場合),要用模擬量的方式比較好還是通訊呢?
大家說說。
菜鳥努力中
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-12 22:22
如果是單機,或很小的系統,又沒有很特殊的要求,還是用模擬量的好。至少我設計的系統都會這么做,那怕成本稍高點。看到過太多的走通訊的系統,變頻器壞掉后沒有備件讓使用者抓狂。一次遇到一套更變態的系統,單機控制,本來多段速就OK,他不但用了小眾變頻器,還變態到會自動去改寫變頻器的參數,總之一句話,就必須用相同型號的變頻器才能替換,太折騰了。
如果是模擬量,客戶隨便換變頻器就行。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(leslie1994)

    主站蜘蛛池模板: 中文字幕综合网| 久久香蕉国产线看观看精品蕉| 又爽又黄又无遮挡的视频在线观看 | 国产又黄不爽不遮挡视频| 亚洲videosbestsex日本| condom色疯狂做受xxxx| 中文字幕 日韩在线| 男人免费看片| 国产伦精品一区二区免费| 黄色免费网站在线播放| 国产好大好爽久久久久久久| 麻豆视频在线免费看| 亚洲成人国产| 自怕偷自怕亚洲精品| 一级毛片片| 日本888xxxx| 午夜一级毛片看看| 亚洲精品国产第一区第二区国| 欧美一级特黄aaaaaa在线看片| 国产成人福利色视频| 俄国特级毛片www免| 澳门成人免费永久视频| 高清免费国产在线观看| 狠狠的日视频| 久久精品国产精品亚洲| 欧美日韩一本大道香蕉欧美| 亚洲短视频在线观看| 伊人成伊人成综合网2222| 97在线国产视频| 一级高清毛片免费a级高清毛片| 日本乱理伦中文三区| 中文字幕第一页亚洲| 亚洲精品亚洲人成在线观看麻豆| 色涩网站| 乱人伦精品一区二区| 免费国产调教视频在线观看| 欧美成人精品欧美一级乱黄| 国产一级性生活片| 国产在线看不卡一区二区| 国产免费网站看v片元遮挡| 国产福利乳摇在线播放|