樓主  發表于: 2016-04-19 15:25
大家好,現在碰到一個問題,控制器位三菱3UPLC, 動力為信捷伺服電機,同步輪送線材,送兩段,比如設定總長度為1000MM,第一段位200MM,實際送出來可能只有180MM《每次不一樣,反正是短》,第二段送800MM,可能只有780MM。起初以為是起步瞬間速度過大導致打滑,后將伺服電機加減速時間加大,會稍稍好一點,但是這樣還是達不到客戶給的公差要求《公差范圍是正負5MM》,而且這樣效率跟不上。后我加了一個外置編碼器,我的想法是,我每次送線的長度靠的是編碼器的數值來確定線材長度,問題在于,起步的時候有加減速,沒關系,但我無法確定什么時候編碼器是數值到了,所以我也就無法提前減速,這樣一來,伺服從我PLC給他停止到真正停下會有慣性,過沖,因為是送兩段,兩次下來,誤差基本上在5MM多了,有沒有什么好的方法?
hgg1989
在路上。。。QQ:1186037532
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1630 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2013-04-20
最后登錄: 2025-07-24
查看hgg1989的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-22 11:08
可以設定長度運行,同時檢測編碼器脈沖數與設定脈沖作對比,在設定的脈沖走完后再走相差脈沖就好了,絕對可以實現正負5MM
在路上。。。QQ:1186037532

主站蜘蛛池模板: 视色视频在线观看| 国产五月色婷婷六月丁香视频| 国产在线不卡| 亚洲ss| caoporen免费公开视频上传| 日韩特黄| 在线观看免费视频片| 欧美一级特黄毛片视频| 国产黄色在线看| 涩色网| 4444亚洲国产成人精品| 国产片免费| 久久经典免费视频| 手机看片欧美日韩| 在线不卡福利| www.大香| 久久96国产精品| 日韩视频一区| 亚洲 欧美 国产 制服 动漫| 男女一级做片a性视频| 欧美国产中文| 国产亚洲人成在线影院| 国产精品乳摇在线播放| 黄色毛片网| 搞黄视频免费| 丁香六月婷婷在线| 国产精品视频久久久久| 精品三级| 久久久久国产午夜| 美女va| 免费国产网站| 欧美成人三级伦在线观看| 天天色图| 午夜在线成人| 午夜久久久久久亚洲国产精品| 亚洲一区免费| 亚洲色图图片区| 亚洲欧美综合乱码精品成人网 | 国产精选一区| 高清一级毛片免免费看| 黄视频网站观看|