將FX5U CPU參數設置成了禁止與MELSOFT直接連接,導致PLC與電腦不能通過以太網直接連接。如何將PC于PLC通訊?試過通過GS2107 HMI透明傳輸,但是連接不上,,GX WORKS3 Version 1.015R、GT Designer3 Version 1.144A,軟件版本的問題嗎?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9730 個
工控威望: 8628 點
下載積分: 16865 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-07-14
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-07 23:21
使用GS2107透明傳送應該是可以的。我曾經試過。

建議:

1、觸摸屏軟件可以嘗試用 GT Designer3 Version 1.151H

2、注意先把觸摸屏搞得能連接上,比如觸摸屏可以訪問FX5U的地址比如SM400 SM8000等。連接成功了再嘗試透明傳送的設置。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(xszong) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(wangyan1019) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(catfree) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

    主站蜘蛛池模板: 伦在线| 国产黄网在线| 亚洲精品图区| 日本一级特黄大一片免| 亚洲欧美小说色综合小| 国产在线一区二区| 韩国一级毛片| 欧美国产精品日韩在线| 一区二区在线看| 在线观看免费黄色网址| 欧美高清色视频在线播放| 国产精品一区二区三区高清在线| 韩国免费高清一级| 国产成人综合日韩精品无| 午夜在线亚洲| 一区二区精品在线| 日本高清在线一区二区三区| 拍拍拍又黄又爽无挡视频免费| 国产伦精品一区二区三区| 91免费公开视频| 国产精品欧美一区二区三区 | 青青操操| 国内精品自在自线视频香蕉| 最新在线精品国自拍视频| 丁香婷婷综合五月综合色啪| 青青免费视频精品一区二区| 99国产国人青青视频在线观看| 亚洲一区二区约美女探花| 成年性午夜免费视频网站不卡| 国产免费高清国产在线视频| 性大特级毛片视频| 国产精品成人久久久久| 精品亚洲在线| 久久免费视频2| 美女污污视频网站| 免费国产97久久青草| 欧美一区二区三区成人看不卡| 日韩经典视频| 影视先锋影音在线中文字幕| 91视频 88av| 久久一级视频|