樓主  發表于: 2016-05-08 17:21
大神們,我廠里有一臺11kw的電機,我看圖紙上給出的連接方式是星三角,而且將電機設為高速低速,也就是星型啟動的時候電機是高速,三角型啟動的時候是低速,并不是星三角降壓啟動。然后有一個丹佛斯FC360變頻器也是11KW的用來變頻調速,當三角型也就是低速啟動的時候,電機運行正常,變頻器也正常,可一旦切換到高速啟動的時候,就提示過流報警了,設的額定電流是23A,變頻器上顯示到了31A,加減速時間我都設在了20秒,我想問一下,這種情況是不是因為變頻器參數設置不當引起的?如果是的話變頻器應該怎么設置,還應該設置什么參數?求大神指導!今天加班搞了一天沒弄明白!
山東庚之午
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 235 點
下載積分: 904 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-01-06
最后登錄: 2025-07-28
查看山東庚之午的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-26 08:17
嗯嗯 問題解決了 雙速電機高低速端子接反了

主站蜘蛛池模板: 久久国产精品偷| 一区视频| 成片免费的禁v影片| 国产高清黄色| 精品国产成人综合久久小说| 久久久精品免费热线观看| 亚洲精品综合在线| japanese护士日本xx丝袜| 大片免免费观看视频播放网站| 日韩精品一区二区三区免费观看| 98香蕉草草视频在线精品看| 日本级毛片免费观看| 亚洲精品日韩专区silk| 免费看午夜高清性色生活片| 国产在线丝袜| 国产精品国产欧美综合一区| chinese调教在线播放| 国产真实乱freesex| 碰碰人人| 特别毛片| 亚洲精品国产男人的天堂| 92手机看片福利永久国产| 久久久一区二区三区不卡| 日韩精品视频免费网址| 亚洲第一毛片| 成年免费大片黄在线观看一 | a毛片全部免费播放| 日本成人影院| 手机日韩理论片在线播放| 成人五级毛片免费播放| 免费大黄网站在线观看| 欧美午夜艳片欧美精品| 国产伦精品一区二区三区免费观看 | 亚洲在线一区二区| 成人国产片| 成年女人免费视频播放77777| 欧美 日韩 国产在线| 欧美日韩国产中文字幕| 国产一区二区在线观看免费| 国产日韩一区在线精品欧美玲| 国产高清一级毛片在线人|