小弟剛剛入行,問的問題可能比較初級,請各位海涵。
最近的項目用的電源是三相五線制的,我本來認為接地方法應該是用總電源引過來的地線接到PE排上,然后各個電器的接地也接到PE排上。
但我今天看到另一個電箱,開關電源的E是直接擰個螺絲撞到柜子壁上的,我想知道是不是這就是相當于省略了PE排,效果也一樣?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 12112 個
工控威望: 19505 點
下載積分: 14753 分
在線時間: 2806(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-08-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-23 08:51
從TN-S系統將PE線引到配電柜接地母排上,然后設備終端的PE匯聚到接地母排上,當然也包括配電柜自身的金屬接地線。如果采用TN-C-S系統,則N線在進入配電柜先重復接地,然后分別引入N排與PE排,設備終端分別將N線與PE線接入對應排,后續PE不得重復接地
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

主站蜘蛛池模板: 欧美一级久久久久久久久大| 在线观看日本三级| 性插网站| 草草青青| 久久国产免费| 日本内谢69xxxx免费播放| 中国china体内裑精亚洲毛片| 日韩欧美二区| 亚洲综合站| 免费一级做a爰片性色毛片| 国产在线精品福利大全| 给我一个可以看片的www日本| 丁香婷婷综合网| 久久99精品久久久久久青青日本| 五月天婷婷视频| 亚洲一区二区三区高清| a一级毛片免费播放| 五月天色丁香| 日韩欧美1区| 亚洲欧美日本人成在线观看| 色婷婷狠狠| 青青青在线视频国产| 国产99视频在线观看| 国产成人精品在线| 看黄色免费片| 真人一级毛片免费完整视| 激情动态视频| 91精品免费观看老司机| 国产白嫩在线观看视频| 国产区免费| 黑人操日本妞| 国偷盗摄自产福利一区在线| 鲁一鲁中文字幕久久| 欧美日韩国产综合视频在线看| 天天摸天天碰中文字幕| 午夜资源在线| 色天天| 羞羞答答www网址进入在线观看| 亚洲视频一二区| 亚洲欧美影视| 亚洲另类视频在线观看|