樓主  發表于: 2016-08-02 10:45
請問三相三線的漏電斷路器能否接單相AC220v?如果接會有什么后果?
希望大家給予幫助,謝謝!
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 683 個
工控威望: 824 點
下載積分: 6747 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-09
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-14 20:24
三相三線的漏電保護斷路器是不能用于單相AC220V的線路上的,如果一定要用,那只能當作普通的斷路器使用。

理由就是三相三線漏電保護斷路器內的漏電保護電子電路及脫扣線圈的工作電壓是380V的,你接入了220V的電壓,這些漏電保護電子電路及脫扣線圈能可靠工作嗎?不能的!

如果你接入三相電源,零線不通過漏電保護斷路器。此時雖然漏電保護電路及脫扣線圈可以得到正常工作的電壓,但由于單相220V負載需要零線,而零線又沒有穿過漏電保護斷路器內的檢測機構(剩余電流互感器),造成進出漏電保護斷路器檢測機構的電流不相等(部分電流從零線回到電源),檢測機構檢測到這個不相等電流,認為有漏電,就會發出指令通知執行機構動作脫扣跳閘。

所以,三相三線漏電保護斷路器不能用于需要零線的負載線路,也不能用于三相220V的電源線路上(除非定制)。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(whwanghu) 好貼好貼!

    主站蜘蛛池模板: 999久久久免费精品国产牛牛| 亚洲国产日韩在线观看| 中国免费毛片| 青青草视频破解版| 国产草逼视频| 黄色三| 国产2| 国产色婷婷视频在线观看| 日韩 综合| 亚洲国产成人久久综合碰| 91精品啪在线观看国产色| 久久久久久九九| 日韩亚洲欧洲在线rrrr片| 亚洲精品免费在线| 污网站网址| 欧美一级网址| 欧洲一级鲁丝片免费| 国产欧美日韩精品a在线观看| 特黄特色的大片观看免费视频 | 看一级毛片免费观看视频| 99riav国产| 国产精品免费视频能看| 久久国产精品老女人| 欧美亚洲日本国产| 午夜成人免费影院| 亚洲特黄| 一区二区三区亚洲| 99热在线获取最新地址| 一级黄片毛片| 一级做a爱片久久毛片| 日本免费一级片| 日韩欧美一级a毛片欧美一级| 亚洲尹人香蕉网在线视颅| 成人免费一级片| 色夜影院| 色片免费观看| 你懂的免费网站| 免费一级真人毛片| 欧美一区二区三区久久综| 欧美一级成人影院免费的| 欧美视频亚洲色图|