       各位大俠你們好,本人半新手,想請教一下,還望給位多多指教。
    問題如下,我現在有兩臺三菱FX系列PLC,一臺是三菱FX2N-64MR一臺是三菱FX2N-24MR,外加一臺三菱D700變頻器,如何實現他們之間的通信,要求是可以寫入和讀取變頻器數據,同時主站PLC可以控制從中的輸出和接受從站的輸入,從站需要知道通信失敗后可以自己獨立運行
    不甚感激
hjl76
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 173 點
下載積分: 692 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-12-02
最后登錄: 2025-08-08
查看hjl76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-10 14:48
其實你可以考慮CCLINK+RS485   PLC之間用CCLINK               PLC和變頻器用MODBUS

主站蜘蛛池模板: 中日韩视频在线观看| 日本aaaa级| 欧美日韩另类在线观看视频| 草啪啪| 国产精品性视频免费播放| 日韩精品中文字幕一区二区三区| 99久久精品国产一区二区三区| 日韩一区国产一级| 在线看a级片| 欧美二区视频| 国产三级日本三级在线播放| 经典香港一级a毛片免费看| 91精品婷婷国产综合久久8| 国产日韩欧美亚洲青青草原| 欧美二区三区| 骚骚精品免费看| 亚洲女同做爰| 综合色中色| 99久久精品毛片免费播放| 久久一区二区三区免费播放| 中文字幕一区精品| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 玖玖精品在线视频| 欧美啪视频| 日本人伦一区二区三区| 亚洲国产成人99精品激情在线| 求给个毛片网站| 欧美 日韩 中字 国产| 国产丁香婷婷妞妞基地| 国产成人精品高清免费| 国产精品成人va在线观看入口| 高清无遮挡在线观看| 88福利视频| 91在线视频网址| 爱爱爱免费视频观看在线网站| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 国内精品综合九九久久精品| 久久国产精品1区2区3区网页| 麻豆精品免费视频入口| 嫩草视频在线观看www视频| 欧美专区在线观看|