99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6647 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2025-07-31
查看dwx123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-27 16:49
如題,有一臺設備的其中一個輸入信號必須是由設備外殼跟信號桿(信號桿與設備外殼絕緣)導通,才能有信號輸入到PLC,現在想用24V開關電源的0V接地,+24V接中間繼電器線圈其中一個腳,設備外殼與信號桿接通控制繼電器,再從繼電器觸點引一個信號輸入到PLC ,現在問題是0V接地后會不會對伺服系統造成干擾?
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6647 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2025-07-31
查看dwx123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-29 10:49
引用
引用第1樓jeffwang2011于2016-09-27 17:23發表的  :
基本沒有問題,你還用繼電器隔離了,我都直接將外殼接地后輸入PLC。

問題是電源地接外殼,外殼應該接地良好,如果外殼對地斷路的話,設備漏電就會進入到電源地,可能會損壞電源或其他使用該電源的設備。

我一般都用繼電器做隔離,只是0V接地沒在伺服系統中用過,不知道會不會對系統有干擾,所以想請教有這樣用法的大師們討論下

主站蜘蛛池模板: 免费看日韩欧美一级毛片| 午夜成年| 国产一级二级| 特级aaa毛片| a毛片免费全部在线播放毛| 亚洲精品一区国产二区| 亚洲国产精品线观看不卡| a级精品国产片在线观看| 国产原创剧情在线| 99久久99这里只有免费的精品| 嫩草影院永久在线播放| 亚洲色图日韩| pr社萌汁福利视频在线观看| 日韩在线观看精品| 亚洲最大情网站在线观看| 欧美一级毛片欧美一级| 黄 色 成 年人在线| 国产精品盗摄一区二区在线| 久久在现| 亚洲综合一| 北岛玲日韩精品一区二区三区| 免费黄色高清视频| 国产96精品| 国产成人一区二区三区高清| 看成年全黄大色黄大片| 国产手机在线观看| 免费国产在线观看不卡| 深夜福利1000| 欧美成人交tv免费观看| 国产精品福利一区| 黄色中文字幕| 精品三级网站| 91麻豆怎么进去| 国产成人精品日本亚洲专区6| 亚洲国产成人久久精品图片 | 国产精品亚洲精品日韩已满| 韩国不卡1卡2卡三卡网站| 99精品国内不卡在线观看| 国产福利一区视频| 国产免费色视频| 国产无遮挡色视频免费视频|