描述:圖1
圖片:
描述:圖2
圖片:
第一個圖是,24V的接近開關,NPN型的,感應到信號時,輸入到光耦,然后傳給51單片機P1口,電阻參數和光耦型號等合理嗎?第二個圖是,當傳感器不確定是用NPN還是PNP,需要用跳線帽選擇使用哪個光耦電路,也是傳給51單片機P1口,電阻參數和光耦型號等合理嗎?謝謝 jeffwang2011 千年獨行客


tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3829(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-15
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-15 21:34
也玩過一陣子51單片機。
R14是光耦的限流電阻,必須接。這個電路用在工業上問題還是很多的,參考一下三菱的PLC的輸入電路,網上一搜一大堆
建議去隔壁論壇求助,這個論壇大部分是電氣的多,必竟業有專攻。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(電氣工程師) 真誠感謝!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/

    主站蜘蛛池模板: 精品成人在线观看| 国产三级91| 成人免费a视频| 欧美日韩一区二区在线| 中文字幕成人网| 一级片黄| 日本精品高清一区二区不卡| 在线观看欧美三级| 欧美三级影视| 国产主播在线看| 制服丝袜中文字幕在线观看| 白丝啪啪| 国产午夜在线观看视频播放| 欧美污污网站| 亚洲黄色影片| 91porn丫九色| 一及黄色| 三级视频在线播放线观看| 日韩视频在线观看免费| 亚洲精品免费在线观看| 免费一级a毛片在线播| 欧美精品一区二区三区在线| 国产制服丝袜视频| 微拍 福利 视频 国产| 自拍愉拍| 91在线精品免费观看| 一区二区三区国产| 久久午夜国产片| 日本一级毛片私人影院| 中文字幕最新在线| 亚洲一区无码中文字幕| 在线视频黄| 成年黄色| 色视频在线观看视频| 免费观看的毛片| 免费观看黄色网址| 免费看av的网址| 免费人成网| 免费一级a毛片在线播放视 | 久9视频这里只有精品8| 欧美日韩在线亚洲国产人|