我有一臺設備是4-20ma的電流信號輸出,我想把信號轉換為數字進行加減乘除運算,之后再輸出4-20ma。用什么方式比較好。
我要需要可以隨意更改加減運算的數字,就是可以修正。
哪位大神幫忙提意見,給個解決方案,謝謝!
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1213 個
工控威望: 1859 點
下載積分: 81997 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-08-22
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-07 11:13
AD采集信號,運算完送DA
樓主留言:
真誠感謝!
如果我在運行的過程中,想改變這個參與加減運算的數字,是不是不方便了,最好是有個觸摸屏的來操作
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1213 個
工控威望: 1859 點
下載積分: 81997 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-08-22
查看apei2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-03 21:06
引用
引用第3樓apei2014于2016-12-07 11:13發表的  :
AD采集信號,運算完送DA

如果是固定的值,直接連上plc改一下就好,如果需要客戶按要求去更改的話,就要加人機界面了
東隅已逝,桑榆非晚。

主站蜘蛛池模板: 午夜精品视频在线看| 好爽好深好猛好舒服视频上| 一级a性色生活片毛片| 亚洲成人免费在线| 欧美日韩在线免费| 国产精品99久久久久久夜夜嗨| 99久久精品免费看国产一区二区| 久久综合中文字幕一区二区| 亚洲黄站| 在线污污视污免费| 一级一级特黄女人精品毛片视频| 日韩国产欧美一区二区三区| 成人天堂在线| 免费国产一区二区在免费观看| 国产成人亚洲欧美激情| 特级理论片| 福利一区二区三区视频在线观看| 国产高清晰在线播放| 精品推荐 国产| 六月亚洲精品一区| 青青国产成人久久91网站站| 亚洲经典自拍| 亚洲欧美日韩在线一区| 2019国内精品久久久久久| 一级毛片免费| 九九在线精品视频| 日本五级黄色片| 曰曰啪天天拍视频在线| 亚洲欧美日韩一区二区 | 在线观看欧洲成人免费视频| 国产一区在线播放| 奇米狠狠干| 日韩欧美一区二区三区免费看| 亚洲女视频| 亚洲人成伊人成综合网久久| 6080亚洲精品一区| 91轻吻| 91久久老司机福利精品网| a级毛片在线免费| xxx性欧美人| 一区二区三区四区视频在线|