還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 280 點
下載積分: 786 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-08-14
查看zzzer442的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-04 13:21
引用
引用第2樓wxq544463370于2017-01-04 10:22發表的  :
后面的接線貌似沒錯哦   3根線 的話 信號正接vi1  電源正接24v  信號負接com和0v  

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 280 點
下載積分: 786 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-08-14
查看zzzer442的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-04 13:24
引用
引用第1樓cooler于2017-01-04 09:32發表的  :
下個2ad說明書看看,你的接線錯誤

能否說的明白一點?具體要怎麼接?
我用的PLC是FX1N14MT,用了三個輸入,兩個輸出。
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 280 點
下載積分: 786 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-08-14
查看zzzer442的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-04 13:40
引用
引用第3樓zzzer442于2017-01-04 13:21發表的  :

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。

接線對了,感覺程序也沒問題,怎麼就沒有數字信號轉換出來?
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 280 點
下載積分: 786 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-08-14
查看zzzer442的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-04 15:44
引用
引用第6樓cooler于2017-01-04 14:48發表的  :
以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
            信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
            底線                   ----------------------底線

壓力傳感器放大器的信號是0-10V的電壓信號,
需要V+和I+短接嗎?

主站蜘蛛池模板: 日本不卡在线一区二区三区视频 | 亚洲欧美日韩在线播放| 国产的一级片| 羞羞影院免费观看网址在线| 久久国产乱子伦精品免费一 | 国产日韩欧美二区| 日韩高清一区二区| 亚洲综合在线播放| 九九精品免视频国产成人| 中国黄色录像| 在线视频一二三区2021不卡| 欧美一级毛片黄| 国产成人啪精品视频免费网站软件 | 五月香婷婷| 久在线播放| 成人精品视频在线观看| 国产一及片| 国产精品αv在线观看| 黄色录像一级片| 99久久综合狠狠综合久久| 日本一区精品| 亚洲精品综合一区二区三区在线| a级网站| 亚洲日本国产| 成人性色生活片免费看爆迷你| 欧美伦理片在线播放| 黄色视片| 91久久香蕉国产线看| 国产精品91在线| 日本九九视频| 色综合网站国产麻豆| gogo大胆全球裸xxxx图片| 久久免费激情视频| 日本一本高清v免费视频| 日韩激情在线| 中文字幕久久久久久久系列| 另类二区| 手机免费黄色网址| 亚洲天堂视频网站| 毛片大全免费| 中文在线第一页|