還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-21 13:26
電壓信號不用短接2個com口。 電流的才需要。多看看說明書  你的第一次接線是正確的。

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产91久久麻豆自制| 91蝌蚪九色| 亚洲精品国产第一区第二区国| 国产在线视频色综合| 黄色在线免费| 国产精品福利无圣光在线一区| 欧美日韩综合视频| 亚洲精品福利在线| 91精品一区国产高清在线| 日本精品久久久一区二区三区| 成人乱码一区二区三区四区| 欧美草逼网| 国产成人一区二区三区在线视频 | 久久青草网站| 中国黄色片网站| 成人欧美视频免费看黄黄| 欧美成人在线影院| 国产不卡在线蜜| 国产综合影院| 草莓榴莲向日葵十八岁全微糖| 91小视频版在线观看www| 国产日韩精品一区二区在线观看播放 | 日本人与黑人做爰视频网站| 亚洲精品亚洲人成在线播放| 沟沟人体一区二区| 欧美特级特黄a大片免费| 国产成人精品一区二区免费视频| 性做爰片免费视频毛片中文ilo| 综合欧美日韩| 2022在线精品视频网站| 成在线人免费视频一区二区三区| 国产一级高清| 精品福利一区二区三区| 久草在现| 九九精品视频在线播放8| 久久网国产| 男女午夜特黄毛片免费| 欧美 日韩 中文字幕| 欧美日韩一区二区亚洲| 欧美日韩在线亚洲国产人| 欧美亚洲综合另类在线观看|