樓主  發表于: 2017-01-13 09:58
圖片:
有3臺30Kw的水泵,做恒壓供水系統,整個系統分為手動啟動和自動啟動兩種模式,手動啟動就是設有獨立的啟停按鈕,各水泵互不影響,自動啟動就是恒壓供水,在自動模式的情況變頻器的頻率給定方式為模擬量來給定,自動這塊沒問題,但是因為是30Kw的水泵,手動啟動采用直接啟動對電網有一定影響,就像利用變頻器來手動啟動。該怎么搞?不要每次轉換模式的時候人為去設定變頻器參數,那樣太麻煩。請教各位大神了!有點啰嗦,不知道我表達清楚沒有!
xtay
求學者,靜心致遠!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 533 點
下載積分: 7152 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2025-07-24
查看xtay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-14 09:09
最簡單的方法是手動按鈕接變頻器點動功能!這樣就不受參數影響!
專注自動化應用  歡迎同行加入!

主站蜘蛛池模板: 国产一级特黄aaa大片| 韩国日本一级毛片免费视频| 91福利国产在线观看香蕉| 免费视频网站在线观看黄| 国产精品1页| 国产亚洲免费观看| 亚洲色综合图区p| 日本一级特黄a大片| 男女做a一级视频免费观看| 美国黄色一级片| 国产午夜精品尤物福利视频| 天天色踪合| 亚洲综合啪啪| 久久精品视频亚洲| 成人永久免费高清| 国产成人啪精品视频免费网| 91最新网站免费| 国产欧美亚洲精品综合在线| 香蕉国产精品| 在线免费看片网站| 日本毛片在线看| 毛片网子| 免费观看黄色| 欧美黄色一级片免费看| 国产亚洲精品久久久久久久久激情| 91精品国产免费久久久久久青草| 日本高清久久| 1024国产| 久久777国产线看是看精品| 日韩欧美特级毛片| 毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 免费一级毛片无毒不卡| 欧美特级大片| 欧美高清免费一级在线| 国产三级大片| 视色视频在线观看| 2048国产精品原创综合在线| 成人小视频在线| 国产72av国片精品jk制服| 久久在线综合| 亚洲高清色图|