樓主  發表于: 2017-02-13 17:10
各位大大們好~

小弟我遇上了一個問題~

電表MODBUS連線回PLC~

已讀取該值的高低位元~

但該電表只有float的資料型態~

所以想請教PLC如何將DWORD轉換成 FLOAT~

該值須為Float~

我找了好多個函數好像沒辦法直接轉 ~

請問各位先進這種狀態要怎麼處裡比較好?

謝謝

例如:
量測值為 123.45
PLC讀取DWORD 為 42F6E666
要如何轉換到帶正負號的REAL或DINT~

我現在是用WAGO的PLC
因為他沒有直轉 FLOAT的FC
所以想請教若沒有直轉的FC
大大會怎麼做呢~@@
那三菱或是西門子~大大會怎麼做呢?
謝謝
[ 此帖被to4ever在2017-02-14 12:50重新編輯 ]
zhanaoshen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 103 點
下載積分: 686 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-02-23
最后登錄: 2020-10-23
查看zhanaoshen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-23 14:55
直接用  DWORD_to_REAL就可以了

CodeSYS 的轉換語法是   待轉換的數據類型_to_需轉換的數據類型

主站蜘蛛池模板: 中日韩精品视频在线观看| 一级性生活视频| 免费一级特黄| 国产国产成人人免费影院| 91精品国产福利尤物免费| 精品在线观看免费| 达达兔午夜一级毛片 | 欧美色图影院| 在线 欧美| 一级黄色片aaa| 免费xxxx18美国视频| 国产免费一级视频| 黄色片xxx| 97国产成人精品免费视频| 久九九久福利精品视频视频| 亚洲丁香| 一级毛片特级毛片国产| 一级a欧美毛片| 久久成人18| 日本黄色网址免费| 亚洲在线视频免费| 国产成人1024精品免费| 99视频只有精品| 国产免费福利视频一区二区| 亚洲交配视频| 三级网址在线观看| 中国明星一级毛片免费| 在线观看黄网视频免费播放| 免费高清黄色| 欧美一级做| 国内在线亚洲精品第一线| 黄p片| 精品一区二区三区视频| 九九亚洲精品| 免费国产综合视频在线看| 免费的全黄一级录像带| 精品国产免费观看久久久| 久久久久久亚洲精品| 免费观看a黄一级视频| 日韩黄色视屏| 特黄特级毛片免费视|