99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

luciferm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2021-01-09
查看luciferm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-08 09:58
我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
douwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 484 點
下載積分: 4119 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2025-06-28
查看douwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 17:51
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

主站蜘蛛池模板: 在线观看国产日本| 日韩在线视频不卡一区二区三区| 国产精品人成| 91亚洲免费视频| 精品一区二区三区自拍图片区| 亚洲国产天堂久久综合网站| 一级一级一片免费| 中国人免费观看高清在线观看二区| 青草国产在线观看| 国产在线一区精品对白麻豆| 黄色片在线观看网站| 国产成人精品久久一区二区三区| 久久午夜网| 日本粉嫩毛片视频| 亚洲一区www| a久久久久一级毛片护士免费| 日本一区二区免费在线| 台湾一级毛片免费播放| 成人做爰网站| 免费视频黄| 欧美成人毛片在线视频| 国产高清在线免费视频| 真人午夜a一级毛片| 91精品久久久久久久久中文字幕| 国产在线一区二区杨幂| 麻豆精品a在线观看| 日韩精品特黄毛片免费看| 亚洲精品国产精品乱码不97| 18岁免费网站| 99欧美在线| yjizz视频| 一级毛片在线免费观看| 久草播放器| 日本二级毛片免费| 日韩视频第一页| 中国高清性色生活片| 亚洲毛片免费视频| 亚洲第一黄| 亚洲国产成人久久一区二区三区| 伊人中文在线| 成年人激情网|