我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
gemwisdom
各大品牌機器人維修,18662579617
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 2669 點
下載積分: 1350 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2015-02-04
最后登錄: 2025-07-07
查看gemwisdom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 09:50
說下個人見解啊,首先變頻器要加輸出電抗器,PLC的電源輸入端要加濾波器,至于通訊的話100R的電阻夠了,純屬個人見解,如有不對,樓主勿怪。
各大品牌機器人維修,18662579617

主站蜘蛛池模板: 欧美精品中出| a级情欲视频免费观看| 亚洲精品高清在线一区二区三区| 久久免费毛片| 午夜一级毛片不卡| 求黄色网| 欧美大片a一级毛片视频| 国产制服丝袜视频| 美女黄色在线网站大全| 91音影| 国产午夜在线观看视频播放| 欧美成人午夜影院| 亚洲福利国产| 亚洲一区二区三区免费在线观看| 久久 精品 一区二区| 日韩一级特黄| 亚洲天堂777| 在线看黄色片| 自拍偷拍1| 免费国产黄色片| 欧美成人免费videos| 国产亚洲精品bv在线观看| 国产精品亚洲欧美日韩区| 特黄特色视频| 黑人操日本人视频| 91最新在线视频| 成人伊人亚洲人综合网站222| 国产亚洲欧美另类第一页 | 成人精品综合免费视频| 欧美特黄录像播放| 国产小嫩模好紧| 国产尻逼视频| 国产孕妇做受视频在线观看| 国产乱偷国产偷高清| 国产啪精品| 国产黄色自拍| 国产高清不卡视频在线播放| 国产精品欧美日韩视频一区| 夜恋全部国产精品视频| 视频一区二区国产| 国产精品福利午夜在线观看|