我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
浪子海風
浪子海風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 489 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2020-04-28
最后登錄: 2025-07-25
查看浪子海風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-28 18:53
某寶上有種電流比較模塊,約70元,
思路:
在溫控表有輸出狀態的時候,進行與全流比較,=>全流時,不輸出 .<全流時輸出并使繼電器互鎖,給指示燈亮.
一般電力調整器上有OUT的輸出端口.
也就是說,當正常全亮的時候發熱管的電流為30A.你就設置為小于29A輸出.因為PID控制,并不是每次都有電輸出的,我們只要在溫控表有輸出的時候去比較就可以了,一但比較低于設定值,就自鎖.
優傷的菊花

主站蜘蛛池模板: 国产综合成人亚洲区| 欧美性高清在线| 12306播播影院午夜爱我影院| 欧美在线观看免费一区视频 | 真实男女xx00动态视频免费| 国产一精品一av一免费爽爽| 轻轻碰在线视频免费视频| 91夜夜操| 久久久久欧美精品| 中文黄色| 在线视频一区二区| 久久天天躁日日躁狠狠躁| 一个色综合亚洲色综合| 久久久不卡国产精品一区二区| 亚洲欧美精品伊人久久| 免费一区二区视频| 黄片毛片在线观看| 成人午夜在线视频| 国产午夜精品福利久久| 另类av| 人人狠狠综合88综合久久| 亚洲综合久久成人69| c看欧美激情毛片| 三级毛片免费| 日本二级黄色片| 中文字幕国产亚洲| 亚洲热热久久九九精品| 免费网站看黄| 欧美成人禁片在线观看俄罗斯| 国产乱弄视频在线观看| 草草视频免费观看| 高h猛烈做哭bl壮汉受小说| 欧美精品成人一区二区视频一| 亚洲另类网| 中国欧美日韩一区二区三区| 一区二区三区www| 一级视频在线| 一级看片男女性高爱潮| 久久久久国产精品免费| 久草在线看片| 在线欧美成人|