第一次做MODBUS通訊     請問在用西門子提供的MODBUS通訊庫同變頻器通訊時,在給從站填寫首個通訊地址時出現了通訊地址為16進制的5位數,如同森蘭變頻器通訊時,它通訊指令變量表中主控制字為3200(H) 在把它變換成MODBUS認識的地址為64C8A(H)共5位數 ,請問這正確嗎  
在西門子MODBUS通訊庫中,填寫5位數的首個通訊地址可以嗎,我查資料都只看見是4位數的通訊地址  
      3200(H)
      12800(K)
    40001
    412810
    64C8A(H)
真本事
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 210 點
下載積分: 3335 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2025-01-10
查看真本事的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-26 22:02
現在網上可以看見有人之前貼出了同臺達變頻器通訊的例子   如通過MODBUS標準庫和臺達變頻器通訊時 參數:對驅動器命令2000H 進行寫入相應的數值  在MODBUS通訊庫里填寫的首個通訊地址為16#BC41 而不是2000H的
          2000H轉變成MODBUS認識的地址為
                   2000(H)
                   8192(K)
                40001
                48193(K)
                 BC41 (H)
           所以在首個通訊地址中填入   48139 或者BC41是都可以通訊成功的
              

主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜在线观看| zoofilia活体videos新| 亚洲精品第一区二区三区| 麻豆传媒在线网站| 黑人巨大两根一起挤进来| 国产欧美日韩一区二区三区| 国产v片在线播放免费观| 中文字幕爱爱| 一级特黄色| 久久青青草视频| 怡红院日本一道日本久久| 国产一区二区三区在线观看精品| 手机在线看片日韩| pans全部视频在线观看| 久久青草免费91线频观看不卡| 泰国一级毛片aaa下面毛多 | 色黄网站aaaaaa级毛片| 一级黄色a| 九草在线视频| 国产一区不卡| 久久精品操| 国产一级毛片卡| 国产一区中文字幕| 一级黄色淫片| 国产免费久久精品99re丫y| 欧美特级一级毛片| 毛片h| 久久月| 欧美成人性高清观看| 69日本xxxxxxxx59| 国产三级日本三级美三级| 国产区精品| 在线影片| 点击进入毛片免费观看| 中文国产成人精品久久水| 欧美日韩国产另类一区二区三区 | 在线免费黄色| 一级h片| 精品日韩欧美一区二区三区在线播放 | 农村高清性色生活片| 亚洲成人第一|