99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-10 16:27
圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 欧美成人黑人xx视频免费观看 | 日韩在线国产精品 | 亚洲成人福利在线观看 | 国产精品欧美一区喷水 | 在线观看91精品国产入口 | 国产a免费视频 | 国产精品嫩草影院在线观看免费 | 一级毛片ab片高清毛片 | 国产黄色在线视频 | 免费看一级黄色大片 | 小明看看成人免费 | 97国内精品久久久久久久影视 | 国产xvideos在线观看 | 欧美一级带 | 一级做a爰片久久毛片毛片 一级做a爰片久久毛片免费 | 日本一区二区三区日本免费 | 久草视频资源站 | 亚洲国产精品影院 | 日韩专区中文字幕 | 免费自拍视频 | 国产大片免费观看中文字幕 | 精东视频污 | 亚洲成在人线av | 国产精品久久1024 | 99青青青精品视频在线 | 亚洲精彩视频 | 日本黄大片在线观看视频 | 欧美成人免费一区在线播放 | 久青草国产在线视频_久青草免 | 国产影片中文字幕 | 日本免费毛片在线高清看 | 精品视频在线观看你懂的一区 | 青青青免费网站在线观看 | 日本道色综合久久影院 | chinese乱子伦videos| 欧美黑人xxxx | 日日夜夜操操操 | a毛片在线看片免费 | 亚洲精品中文字幕第一区 | 亚洲欧美v| 免费色视频在线观看 |