99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-08-20
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-25 21:55
一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 12104 個
工控威望: 19497 點
下載積分: 14736 分
在線時間: 2802(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-08-20
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 12:57
盡信書不如無書,漏電保護設置是有大學問的。每個企業工況環境不一樣,選擇方式也不一樣。照搬電工非得折騰死。真正要起到安全保護先把工廠的配電線路按TN-S或TN-C-S正確配置,每臺電氣設備嚴格接好PE線,每個控制單元配置斷路器電流要合理(至于啥叫合理自己去看書吧),移動手持電氣設備建議配置動作電流30m以下的漏電保護開關。真正做好的TN-S系統,一旦設備漏電會形成短路電流,足以跳開斷路器(重要的事情再說一遍,斷路器電流要選擇合理)。至于設備的、線路的容性、感性漏電流空氣開關是不會誤動作的。最后強調一句,PE線不是隨便弄根小細線就可以蒙混(因為形成短路電流別出現開關還沒跳閘自己先給燒斷了),漏電開關是給那些不會正確布置電網的人補充用的。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

主站蜘蛛池模板: 福利视频在线观看视频| 香蕉视频国产精品人| 欧美亚洲另类久久综合| 91寡妇天天综合久久影院| 日美毛片| 亚洲国产精品综合久久久| 香蕉视频在线观看www| 在线观看日韩视频| 国产不卡视频一区二区在线观看| 黄色w站| 99视频在线观看视频一区| 九九精品国产99精品| 日韩欧美一区在线观看| 亚洲综合第一区| 午夜一级毛片不卡| 伊人青青久| 欧美一级毛片免费播放aa| 国产在线精品福利大全| 粉嫩00福利视频在线精品| a级成人毛片久久| 国产婷婷丁香久久综合| 1000部又爽又黄无遮挡的视频| 久精品视频| 日韩在线一区二区| 亚洲麻豆精品| 自拍黄色片| 免费区欧美一级毛片精品| 欧洲成人在线视频| 国产成a人片在线观看视频99| 思思久久q6热在精品国产| 国产自产v一区二区三区c| 免费精品美女久久久久久久久久| 天天干夜夜爱| 亚洲不卡视频在线| 亚洲一二三区久久五月天婷婷| 91av国产视频| 久久国产乱子伦精品免| 日本高清视频网址| 日韩毛片在线播放| 日韩久久一区二区三区| 日韩欧美亚洲综合一区二区|